消火栓箱的
安装
高度是多少啊,有没有明确的规范?
答:
室内消火栓
箱安装
高度一般是消火栓栓口距地面1.1m。室内消火栓 a)消火栓组件应有检测合格证、组件应完整、材料符合标准;接口及垫圈无缺陷、无生锈、漏水;开关灵活。b)栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm:栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差...
消防安装
答:
国家规范有相关的
要求
,如“建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上”,“照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施”等。如1994年新疆克拉玛依友谊馆火灾,造成325人死亡,130人受伤,就是由于舞台上照明灯具烤着可燃幕布引起的。
消防安装
工是干嘛的,工作内容是啥,累不...
消防箱
暗
装
和明装的区别
答:
消火栓就位安装时,应根据高度和位置尺寸找正找平,使箱边沿与抹灰墙保持水平,再用水泥砂浆塞满箱四周空间,将箱稳固,箱体背面需拉钢丝网以防止粉刷空鼓。若采用明装,需事先在墙上裁好螺丝,然后按螺丝的位置在
箱背面
钻孔,将箱子就位,再加垫带螺帽拧紧固定。而在管道施工时,明装消防箱比暗
装 消防
...
消防箱安装
原则?
答:
而消火栓的立管要是在右边的,则是左开门。
消防箱
门开启角度不小于160度。160度的开启
有什么
好处呢?主要是两点,一个因为消防箱有很多是
装
在疏散走道上的,如果门完全打开,则几乎不影响疏散宽度;二是门开启的角度大,方便使用消防箱。所以消防箱作为产品规范,
要求
160度的开启是合理的。
明装
消防箱有何
规定
答:
2、暗
装
单栓箱=800乘650乘160mm;3、明装单栓自救式箱=1600乘700乘240mm;4、暗装单栓自救式箱=1600乘700乘160mm;5、明装双栓箱=1000乘700乘240mm;6、暗装双栓箱=1000乘700乘160mm;7、明装双栓自救式箱=1800乘700乘240mm;8、暗装双栓自救式箱=1800乘700乘160mm。
消防箱
明
箱背面
可以贴瓷砖吗
答:
可以的,这个消火栓
箱背面
可以挂网抹灰后黏贴瓷砖的。
消防箱
底距地面多少合适?
答:
消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。箱式消火栓的
安装
应符合下列规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。
消防
栓箱底距地的高度是多少
答:
是铁的,直接粉砂浆的话可能因震动会...
答:
你说的是嵌墙的暗装消火栓箱吧,一般土建专业都知道:较厚墙体时,可以先裱一层砖再抹灰;较薄的墙体可以挂网后抹灰;也可以先挂浆,再抹灰的
消防
喷淋头明装和暗
装
的区别
答:
使箱边沿与抹灰墙保持水平。若采用暗装,需要用水泥砂浆塞满箱四周空间,将箱稳固,箱体背面需拉钢丝网以防止粉刷空鼓。若采用明装,需事先在墙上裁好螺丝,然后按螺丝的位置在