99问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵自动频繁启动
消防
喷淋
系统稳压
泵频繁启动
的原因有那些?
答:
1、电接点压力表或压力讯号器前设置表弯管,调节旋塞阀开度
2、检查相邻稳压泵出口单项阀是否漏水或装反了,检查水箱至阀组前管道上安装的单向阀安装位置、方向是否有问题 3、检查管道是否有漏水点,是否中间接入了别的用水管道
消防稳压泵房内消火栓、
喷淋
稳压
泵经常频繁启动
且稳压泵故障灯会...
答:
如果压力达到压力表上限时,稳压泵还继续工作,
首先你应该看下电接点压力表的触点是否正常,如果正常那说明控制柜有问题
,如果压力表触点坏了,更换块压力表后在看看。
消防
喷淋泵频繁
自
启
为什么?
答:
这个是地下潮湿导致的中间继电器短路造成的
水泵频繁
自
启动
的。
喷淋
稳压泵晚上起
泵频繁
而白天不怎么起泵是怎么回事?
答:
你的喷淋管可能是接在城市供水消防水管上的
,夜里可能有人在消防管放水(城市洒水车),导致水压下降,稳压泵就会自动启动,请采纳。
喷淋
稳压
泵
每小时工作3次
答:
100次
。正常的,这个规范要求的是每小时启动不超过15次,所以24h的话,1百次是可以的.规范5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
喷淋泵
为什么
经常
请求维修
答:
1、
喷淋泵
的精度受到相关因素干扰,例如管道堵塞、电源电压不稳定、水压不足、喷嘴损坏等。2、喷淋泵的维护保养不当,例如未定期清洗、润滑、紧固螺母等。3、喷淋泵的部件老化,例如轴承、密封圈、马达等易发生损坏的部件。4、
频繁
地
启动
和关闭喷淋泵、
经常
工作于高负荷状态等,会导致部件磨损加剧,进一步...
喷淋上的压力开关
启泵
为啥
喷淋泵
和消防泵同时起
答:
同时启动是发生了故障。具体故障情况和原因如下:1、稳压装置
频繁启动
。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。2、喷头动作后或末端泄放装置打开,联动
泵
后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端...
湿式
自动
喷水灭火系统常见故障及处理方法
答:
原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏、干簧点触点烧毁,永久性磁铁不起用。处理方法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。(3) 联动信号发出,
喷淋泵
不动作 原因:可能控制装置及消防
泵启动
柜连线松动或器件失灵...
电接点压力表控制消防
泵
答:
增加两个时间继电器,分别做
启动
和停止的延时,适当调整电接点压力表,使启动压力和停止压力的压差适当加大,可以缓和你现在的
频繁
起停状况
求消防
喷淋
系统压力开关具体工作原理
答:
压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机
启动
,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动
喷淋泵
,开式喷头直接喷水。