喷淋泵自动启动的原因
喷淋泵的启动
原理
是什么
?
答:
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动
,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发...
消防泵、
喷淋泵
在雨季无故自行起泵,检查却无法发现问题,
答:
自动启动原因:压力开关和水流指示报警后,喷淋泵就会自行起泵
。自动关闭的原因如下:先期预判断有4种原因:⒈有人按下消火栓启动按钮 ⒉电控箱元器件故障 ⒊消火栓按钮故障 4. 控制回路故障 准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙 因为是消防泵自动启泵,所以初步诊断是:⒈ 人为按下消防按钮 ⒉...
喷淋泵
控制柜手动显示过载,
自动
状态1泵直接
启动
答:
打到自动直接就起动说明柜内已接到起泵命令了
。首先查看是不是模块动作了,可以把柜内的外部控制的线全拆了,拆了之后打到自动泵如果不起动了,就说明你连接的外部接线已经给控制柜命令了.
喷淋泵启动
时,警铃会响吗,压力开关有没有动作
答:
会,有。1、根据查询喷淋泵使用说明得知,
喷淋泵由于压力变化,报警阀自动打开,液压警铃响起,喷淋泵自动启动,所以会响
。2、根据查询喷淋泵使用说明得知,喷淋泵的自启动是
通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎
,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的,所以有动作。
主机未打自动,消防
泵
会
自动启动
,为什么?
答:
这要看你的泵是消火栓泵呢还是喷淋泵,消防主机也只是启动消防泵的一种方式,还有其他启动消防泵的方式,例如:启动消火栓泵还有消防箱内的起泵按钮,
启动喷淋泵
还有报警阀,这就要你去检查是否是起泵按钮或报警阀已形成常闭点回路了,形成常闭点回路的话,水泵控制柜如果打
自动
肯定起泵了 ...
消防
泵自动
起泵自动停泵
答:
先期预判断有4种
原因
:⒈有人按下消火栓
启动
按钮 ⒉电控箱元器件故障 ⒊消火栓按钮故障 4. 控制回路故障 准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙 因为是消防
泵自动启
泵,所以初步诊断是:⒈ 人为按下消防按钮 ⒉ 消火栓按钮玻璃损坏 ⒊ 控制回路故障 故障实际查找过程及确认 1、到现场后,首先将...
消防机上的远程
启动喷淋泵的
动作的必要条件
是什么
?
答:
都是和消防监控系统、水泵为一体,感应器在感应到火情时在报警的同时,
自动启动水泵
。现在的消防都是自动的或者安装了监控系统,因为
喷淋
系统长期不会使用,所以都会把自动设定好,一旦自动系统失效,就会使用手动。还有有些感应器过于灵敏,会有误报火警,而改为手动控制,就是为了避免延误火情。
消防
喷淋泵自动
状态时有哪些情况会令它
启动
?
答:
按你说的,消防检查是没办法通过的。除了消防
喷淋泵
,应该还有一个补压泵吧。消防泵的控制除了现场手动控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得启喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。
联动消防
泵
,现在问一下,现在消防泵在手动(
自动
)状态下,每天总是起很多...
答:
消防
泵
不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的水压,系统便自动停止运行,这就是基本的原理,也是老是
自动启动的
原理。你可以看看消防泵连接的一个水压表,上面有两个指针,一个高的,一个低的,水压只有在两指针中间便是正常,一旦...
自动喷淋
系统在以下哪种情况才
启动
?
答:
1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机
启动
,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动
喷淋泵
,开式喷头直接喷水。2、有是对温度感应开始工作。根据场所不同可以选择不同的喷淋...