变频器送电跳总闸
请教高手:ABB 7.5KW
变频器
频繁跳闸,无故障代码,请问如何检查处理?_百度...
答:
是
变频器
前面的断路器或接触
器跳
吗?如果变频器没有故障报出,那么可能:变频器故障触发逻辑有bug(对于大品牌不会有这样的低级错误),要查看故障记录,有可能被自动复位了。也可以在DCS中做故障计数,来判断是否曾产生故障。接触器或断路器有故障或者外部原因,比如电压不稳激活欠压线圈。电磁干扰,给...
63a的开关,11kw电机,37kw的
变频器
一启动就跳闸是什么原因?
答:
37KW的
变频器
,意味着其功率在37KW左右(还没有考虑功率因素等损耗),计算一下,得出单相电流达到了91A,大于63A,所以在启动时会跳闸。正常运行后,应该不会跳了。
变频器
-中达电通VFD015M12A,
送电
漏电保护器跳闸?
答:
变频器
中达电通VFD015M12A,
送电
漏电保护器跳闸这是肯定的,因为这犯了变频器使用的大忌。使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。其后果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。使用变频器时,零序电流不可能为零...
郭老师你好,有个问题困扰着我,农村供水用的水泵是用
变频器
控制...
答:
由于
变频器
输出的是PWM波形,这种波形的du/dt是很大的,对一定程度上影响到 电机的匝间绝缘,通常我们会在变频器和电机之间加一个du/dt的电抗器,来降 低du/dt,对电机保护 你的问题可能是电机的绝缘性能下降后,造成对地泄露电流增大,而导致空开 动作。1)比较简单的做法是去掉空开,或者更换一个...
变频器
-中达电通VFD015M12A,
送电
漏电保护器跳闸?
答:
漏电保护器动作了,
变频器
的电源就给切断了,肯定是会导致变频器不工作的。变频器会有一定的泄漏电流,所以,才会导致漏电保护器动作,两种解决方案:第一种,就是降低漏电保护器的敏感度,第二种,就是把漏电保护器去掉。如果是由于变频器的谐波干扰了漏电保护器,导致其误动作,那就需要在变频器输入...
在水政水压低时
变频器
频繁跳开是什么原因?
答:
在变频恒压供水系统中,系统刚上电或者水泵
变频器
运行时,空气开关(或漏电开关)跳闸。这到底是什么原因呢?原因不外乎三个,过载、短路、漏电。原因一:过载 过载保护导致的跳闸,是为常见的一种跳闸原因。当负载产生的电流长时间超过空气开关的额定电流时,会使得空气开关的热元件产生一定热量,促使双...
今天遇到个
变频器
的问题:
送电
后开关跳闸(80A)变频器是30KW的。然后再...
答:
变频器
是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器主要由整流(交流变直流)、...
塔吊
变频器总
跳闸是怎么回事
答:
是否和限位开关有关?某些上、下限位开关是通过中间继电器接了一条控制线到上面
变频器
的断路器里去的,断路器到线圈的!如果碰到限位开关那就自动断开了断路器了!
变频器
工作引起漏电保护器跳闸是怎么回事
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。主电路 主电路是给异步电动机...
ABBacs800
变频器
上电就跳闸,拆了电机线上电不跳,是什么故障?
答:
你的电机已经短路或者接地了。