99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器断路器跳闸原因
采用通用
变频器
时
为什么
三相四线制漏电
断路器
会频繁
跳闸
答:
,这些寄生电容通过导线与地、机壳
与地构成漏电电流通路
,
当这个 漏电流 大于 漏电断路器 的 整定电流 值时,漏电断路器就会动作于 跳闸
。解决方法:
1.更换原有的漏电断路器
;2.采取降低变频器载波频率的方式,减少寄生电容造成的对 地漏 电流的影响;3.只能采用在通用变频器输入侧加装 隔离变压器 ...
在
变频器
运行过程中,进线
断路器
(3WL)会
跳闸
,过流脱扣器动作,然后复位后...
答:
断路器是否是带有电感线圈脱扣的那种呢,那种对谐波比较敏感,
有可能是变频器在整流过程中产生的低次谐波引起的
,建议在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试。
变频器
上电空气
断路器
就
跳闸
,如何处理
答:
空气开关总跳闸有三种情况:1、
负荷过大
,可以换负荷大点的空开。2、线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。3、
家里的家用电器有问题
,一个一个排除看那个电器有问题。
变频器
转速1000转以上
断路器跳闸
什么
原因
答:
1.断路器本身电热元件老化
2.断路器引线有虚接 3.断路器触头因产生电弧烧蚀虚接 4.断路器选配错误
变频器跳闸
处理
答:
一、电源故障引起的
变频器跳闸
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器跳闸停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障引起的变频器跳闸 如果输入信号
断路
,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频...
为什么
漏电
断路器
在使用
变频器
时易
跳闸
呢?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生zd泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍 ...
电机
变频器
调速,
断路器
频繁
跳闸
,电机接接触器正常,一接变频器数分钟后...
答:
一般来说,
变频器
的保护功能是很完善的,从你描述的情况来看变频器和电机应该没什么问题,否则变频器会有相应的指示。问题应该在断路器本身。正常情况下,
断路器跳闸
有两种情况:一是负载短路(瞬时跳闸),二是过负荷(延时跳闸)。你说的情况属于延时跳闸,很可能是由于断路器接线松动或触点接触不良使其...
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,怎么处理
答:
变频器跳闸原因
:1,外部:外电路的
断路器
选型过小。2,线线故障 变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征...
为什么
使用
变频器
时漏电开关会断开?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容...
变频器
外壳接地后,漏电
断路器跳闸
?
答:
由于
变频器
内有电容、刚送电对电容充电、而漏电
断路器
动作时间太短就造成
跳闸
、调整一下跳闸时间就可以了。