99问答网
所有问题
当前搜索:
变送器温度和电流的计算公式
有一台
温度变送器
,量程为-20—100℃,传输信号为4—20mA,当回路中
电流
...
答:
计算公式:[t - (-20℃)]/[100℃-(-20℃)] = (i - 4mA)/(20mA - 4mA)t + 20℃ = 120℃ × 12mA/16mA = 120℃ × 3/4 = 90℃ 所以,
t = 70℃
假设
温度变送器的温度
范围为-5~50℃那我4~20mA该怎么
计算
出温度
答:
量程是50-(-5)=55℃
T=55/(20-4)*(I-4)+(-5)=55/16*(I-4)=3.4375*(I-4)-5
当I=4mA时,T=-5℃ 当 I=12mA时,T=22.5℃ 当I=20mA时, T=50℃
温度变送器
量程-30-200当12毫安的时候应该是多少
答:
X=85℃
两线制
电流
输出型
温度变送器
,量程范围为0~200摄氏度对应输出电流为4~2...
答:
4~20mA对应0~200℃,12mA对应
温度
为100℃。
pt100经4-20毫安
温度变送器
输出
电流
8.45毫安,问对应的温度是多少?是不...
答:
PT100的
温度与
电阻关系是线性的,
电流变送器
也是线性的,因此,变送电流与温度关系也是线性的。举例,一温
变器
量程是0-200度,则12mA对应为100度.解法:假如,以1度为单位,对应电流为(20-4)/200=0.12mA,8.45/0.12=70度。
PT100
温度变送器
50℃
电流
是多少?
答:
Pt100
温度变送器
实际上是一只测量范围对应 0~100℃ 时阻值的电阻变送器,其输出
电流
为4-20mA,当显示温度为50℃时,变送器输出电流12mA。解:令电流是xmA,则有(20-4)mA:100℃=(x-4)mA:50℃,解得x=12mA 答:电流是12毫安。
4-20毫安是如何分配的 我用的是pt100的热电偶,量程―200至500度。_百度...
答:
温度变送器的
功能就是把温度值转成线性的
电流
值,因为是线性的关系,所以就会符合
公式
:ax+b=y,把-200℃对应4mA,500℃对应20mA带入就是-200a+b=4,500a+b=20,
计算
出结果就是a=16/700,b=60/7,因此公式就是16x/700+60/7=y,把-15℃带入就是16*(-15)/700+60/7=5760/700≈8....
2,
温度变送器的
测量的范围是0~200℃, 输出信号是4~20mA,当测量温度...
答:
当测量
温度
是130℃时,输出的
电流
是 4+(20-4)÷200×130=14.4mA
电流变送器计算电流的
方法
答:
变送器计算电流的
方法:Q=0.01252αεβ2D2(⊿P/ρ)^ (1/2)Q:体积流量(m^3/h)α:流量系数(由孔板厂家提供)ε:流束膨胀系数(0.88~0.99)β:节流件开孔直径比d/D ρ:被测流体密度(kg/m^3)⊿P:差压变送器测得的差压值(kgf/m^2)...
知道
变送器
0-50°4-20ma 测得电压2.6V 求
温度
?要过程 谢谢!
答:
得先把电压信号转为
电流
信号,一般负载按照250欧姆,2.6v/250=0.0104A=10.4mA
温度
=50*[(10.4-4)/16]=20度 前提是负载为250欧姆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
温度变送器电流换算公式
4–20ma电流怎么和温度换算
知道电流怎么算温度
变送器电流与数字的换算公式
温变器量程怎么换算电流
4~20ma模拟量输出公式
变送器换算电流公式
4—20ma与温度的换算
电流温度系数公式