什么是
事故油池
?
答:
事故油池
能使事故发生时溢漏油品能顺利地流出罐组并自流入事故存液池内。起到防止泄露油液发生爆炸,从而保护
变电站
设备及工作人员人身安全的作用。事故存液池距离储罐不应小于30m,且地上立式油罐组应设防火堤,位于丘陵地区的油罐组,当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。卧式...
箱逆变
事故油池
该做在什么位置
答:
根据规程规定:“主变压器等充油电气设备,当单个油箱的油量在1000kg以上,应同时设置储油坑及总事故油池,其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台容量的60%。储油坑的长宽尺寸宜较设备外廊尺寸每边大1m,总事故油池应有油水分离的功能,其出口应引自安全处所。”故
变电站事故油池
的作用就是...
变压器
油池
用的鹅卵石规格为3至5mm能符合
规范
要求吗
答:
不符合。《3-110KV 高压配电装 置
设计规范
》(GB 50060-92)第5.4.5 贮
油池
内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。变压器鹅卵石又叫变压器垫层鹅卵石、或者变压器油池鹅卵石,名称来源于鹅卵石的作用,存 放在大型油浸式变压器下的储油池内。变压器基础周围需要一个池子,池子里面...
变电所事故
储
油池
的安全距离,有何规程
答:
第10页
事故油池
的防火间距 其中 距生产建筑、配电装置室5米 距生活建筑是一、二级是10米,三级是12米
事故油池
设置排气孔
规范
要求
答:
使用防锈材料。
事故油池
设置排气孔
规范
要求是使用防锈材料,事故油池设置排气孔规范有明确要求,事故油池能使事故发生时溢漏油品能顺利地流出罐组并自流入事故存液池内,起到防止泄露油液发生爆炸,从而保护变电站。
变电站
的防火要求?
答:
变电站
建设严格遵照国家相关防火
规范
要求,国家要求变电站建筑物边线四周防火间距不应小于10米。变电站内的消防设施需根据各电气设备间的布置及消防要求设有火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统、消火栓灭火系统,满足“预防为主,防消结合”的要求。户内变电站只有变压器和电容器为充油...
10兆伏安变压器
事故油池
用多大
答:
90立方米。变压器是一种能改变交流电压幅值大小的设备,可以将一种电压值改变成各种不同电压等级的电压。变压器
事故油池
是
变电站
及发电厂的重要构筑物之一,10兆伏的变压器需要用90立方米的油池,合理满足
规范
要求,是非常重要的建筑。
个别
变电站
在
设计
时,将电缆沟内排水与
事故油池
相连接,事故油池里面也可...
答:
主变发生事故排油时,油会通过事故油管排入
事故油池
中,油进入事故油池的同时,由于油水分离,会将事故油池中的水顶出,排入排水池内。事故油管连接在主变油池上,不是连接在主变上。不会存在沸腾现象。根据新
规范
,事故油池要满足100%储油要求。
变电站
的水池是干嘛的
答:
变电站
的
事故油池
是一个密闭的大容量的储油储水坑,它
设计
有排气装置,通过管道与变压器底部的泄水口相通。夏季雨水多时,雨水通过变压器底部泄水口排进事故油池。当变压器事故时发生漏油,渗漏的变压器油也就通过泄水口排入事故油池,起到净化作用。
变电所事故油池
防火间距问题
答:
距道路没有,距其他设备和建筑都是5米,由
油池
边缘算起