变电站的防火要求?

求居民区里变电站的防火要求,网上搜的话尽量详细一点,谢谢。

变电站建设严格遵照国家相关防火规范要求,国家要求变电站建筑物边线四周防火间距不应小于10米。变电站内的消防设施需根据各电气设备间的布置及消防要求设有火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统、消火栓灭火系统,满足“预防为主,防消结合”的要求。户内变电站只有变压器和电容器为充油设备,在设备发生严重短路故障的情况下可能会发生局部火警。电容器室的个别电容器出现故障时,保护能够在0.1秒左右快速切断故障电流,基本上可以自行控制火情,情况比较严重的,可以通过温感和烟感报警系统启动七氟丙烷气体灭火系统进行扑灭。变压器室在设计时,就考虑了在变压器四周设封闭环绕集油沟,并按照单台主变用油量设置事故油池,将变压器泄漏的绝缘油搜集在油池中,由于缺氧火不会沿管道引燃油池中的变压器油;变压器油采用#25环烷基油,有较好的稳定性,无挥发性气体产生,不属于易燃物质,与汽油不同,不会因挥发气体达到一定浓度后产生爆炸;另外,在保护开关0.1秒快速切断故障电流后,万一发生火情,通过水喷雾灭火系统,可迅速控制火场温度,并自动灭火;变压器房的四周均采用钢筋混凝土结构的防火、防爆间墙,一台变压器发生短路并引起火灾后,不会对相邻设备、附近的建筑造成危害。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-31

变电站的防火要求:

    在户外电缆沟内、至控制室或配电装置的沟道入口处、电缆竖井内、电缆至屏(柜、箱、台)开孔部位、电缆穿管等处均应实施防火封堵;

    户外电缆沟的隔断采用防火墙,防火墙两侧采用10毫米以上厚度防火隔板封隔、中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,防火墙内的电缆周围必须采用不得小于20毫米的有机堵料进行包裹,防火墙紧靠两侧不小于1米区段内所有电缆应加涂防火涂料

    防火封堵应严密、平整(电缆管口的堵料要成圆弧形),有机堵料不能与电缆芯线及网络电缆直接接触。

第2个回答  2013-12-08
变电站会有较大安全隐患 核心提示:变电站的电磁辐射对人体的危害是相当大的,事实证明磁场高于0.2微特斯拉的电磁辐射环境就可能对人体造成伤害,各个国家的权威机构做的研究报告,各种学术论文中也有很专业的论述。同时到目前为止国内外都没有一个肯定的完整的证据能证明高压变电站对附近150米内的居民健康没有影响。电力低频辐射的危害与原理:一、从事电力工作的人都知道,变电站频率低(50HZ),功率大,磁场与电场均无法有效屏蔽,造成变电站成为最易吸引雷电的场所(好象是初中物理知识),所以此时附近民居也就已经置身于雷击高发区了,加上广东又是全国的雷击高发区,很容易发生爆炸和火灾;两个字:危险!二、高压输电线的电磁辐射主要是引起生物组织的电磁特性的改变,从而造成一系列的生物效应。这种效应和电磁特性的变化产生的分子机理是高压输电线的电磁辐射造成包括蛋白质分子在内的生物分子的结构的改变所造成的,换一种流行说法既是三种效应:热效应、非热效应和累积效应!三、此方面各国都投入了很多财力,发表了很多研究结果,我国自然科学基金(基金编号:60241002)也成立了“高压输电线电磁辐射对人体的影响”的专项课题做了深入全面权威的研究,现实中变电站比输电线辐射更大,此结论是可以直接引用的在高压电塔直径在1.6公里都有影响!特别是对孩子和孕妇影响特别大!导致畸形儿的比例是4倍(比不在高压电下生活的比例).300米以内的影响非常严重.会导致癌症.白血病.幼儿白血病的患病率增加几倍.是不容忽视的问题!可是开发商现在说离房子18米以外没有问题.这是不可能的!!法国.日本.美国等其他先进国家已经是高压电600米以内不盖房子.而且对已经生活在高压电塔600米以内的人给予了高额赔偿(因为民众投诉).可是现在大连市内就这个小区来看好像在高压电的城堡里面.而且价格是6000左右.