99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器事故油池最新规范
什么是
事故油池
?
答:
事故油池
能使事故发生时溢漏油品能顺利地流出罐组并自流入事故存液池内。起到防止泄露油液发生爆炸,从而保护变电站设备及工作人员人身安全的作用。事故存液池距离储罐不应小于30m,且地上立式油罐组应设防火堤,位于丘陵地区的油罐组,当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。卧式...
箱逆变
事故油池
该做在什么位置
答:
根据规程规定:“主
变压器
等充油电气设备,当单个油箱的油量在1000kg以上,应同时设置储油坑及总
事故油池
,其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台容量的60%。储油坑的长宽尺寸宜较设备外廊尺寸每边大1m,总事故油池应有油水分离的功能,其出口应引自安全处所。”故变电站事故油池的作用就是...
现行国家标准《建筑工程施工现场供电安全
规范
》是什么
答:
事故油池
应设在发电房外,其与发电机房外墙的距离不应小于5m。事故油池的贮油量不应少于全部日用燃油的燃油量。柴油机应有单独的排烟管道和消音器;发电机房内架空敷设的排烟管应设隔热层。地沟内的排烟管穿越油管路时应采取防火措施。发电机房外垂直敷设的排烟管至发电机房的距离不得小于1m;排烟管的...
变压器
到
事故油池
的排水管管径一般是多少
答:
一般来说,根据相关标准的规定,
变压器事故油池
的排水管径应满足以下要求:- 对于容量小于等于1000千伏安的变压器,建议采用直径不小于40毫米的排水管道。- 对于容量大于1000千伏安的变压器,建议采用直径不小于50毫米的排水管道。需要注意的是,以上仅为一些建议,并不能适用于所有情况。实际的管径设计需要根...
变压器事故油池
大小怎么定
答:
变压器事故油池
大小怎么定?油池的容积不小于
变压器油
的容积。变压器是利用电磁感应原理改变交流电压的装置。它的主要部件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有:电压转换、电流转换、阻抗转换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。可分为:电力变压器和特种变压器(电炉变压器、整流变压器、工频试验变压器、调压器、...
变压器油池
格栅出自什么
规范
答:
《3-110kV高压配电装置设计
规范
》。根据《3-110kV高压配电装置设计规范》得知,
变压器
油池格栅需要遵循安全、经济的原则,对
事故油池
的设计要求、工作过程、计算原理、设计特点进行论述。
10兆伏安
变压器事故油池
用多大
答:
90立方米。变压器是一种能改变交流电压幅值大小的设备,可以将一种电压值改变成各种不同电压等级的电压。
变压器事故油池
是变电站及发电厂的重要构筑物之一,10兆伏的变压器需要用90立方米的油池,合理满足
规范
要求,是非常重要的建筑。
变压器油
可不可以直接倒入
事故油池
内
答:
可以。根据查询金华市生态环境局显示,
变压器油
将直接进入
事故油池
内,由有资质的单位统一回收利用,不外排,不会对周围水环境产生影响。变压器油:是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。
变压器油池
用的鹅卵石规格为3至5mm能符合
规范
要求吗
答:
不符合。《3-110KV 高压配电装 置设计
规范
》(GB 50060-92)第5.4.5 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。变压器鹅卵石又叫变压器垫层鹅卵石、或者
变压器油池
鹅卵石,名称来源于鹅卵石的作用,存 放在大型油浸式变压器下的储油池内。变压器基础周围需要一个池子,池子里面...
下列关于
变压器
布置的叙述,哪些是正确的?( )
答:
干式
变压器
之间的距离不应小于1000mm,并应满足巡视维修的要求。C项,第5.5.1条规定,总油量超过100kg的屋内油浸变压器应安装在单独的变压器间,并应有灭火设施。D项,第5.5.4条规定,当设置有总
事故
储
油池
时,其容量宜按其接入的油量最大一台设备的全部油量确定。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器事故油池标准图集专题
变压器油坑的设计规范
变压器集油池规范
变压器事故油池格栅技术要求
变压器事故油池设计规范
变压器事故油池无钢筋网格栅
变压器事故油池标牌规范
变压器事故油池篦子规范要求
汽轮机事故油池设计规范