99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器油坑的设计规范
多大容量的油浸式
变压器
需要做集
油坑
答:
10kV及以下变电所
设计规范
《GB50053-94 》第6.1.5条 民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室,应设置容量为100%
变压器油
量的贮油池。第6.1.6条 有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置容量为20%变压器油量挡油池并能将油...
变压器
储油池鹅卵石大于15厘米可以吗
答:
不符合。《3-110KV 高压配电装 置
设计规范
》(GB 50060-92)第5.4.5 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。变压器鹅卵石又叫变压器垫层鹅卵石、或者
变压器油
池鹅卵石,名称来源于鹅卵石的作用,存 放在大型油浸式变压器下的储油池内。变压器基础周围需要一个池子,池子里面...
变压器
铺石子
答:
一般为油浸式主变下面才铺石子,这其实就是一个堆满碎石子的池子,池子看的不大其实很深,要求能容下全部的
变压器油
。这个池子也叫事故油池。当变压器出现严重事故的时候,为避免事故扩大,须尽快放掉油箱内的油,这些油通过石子渗透到池底,和空气隔开,防止油燃烧。
变压器
鹅卵石铺设标准
答:
一、《3-110KV 高压配电装 置
设计规范
》(GB 50060-92)第5.4.5 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。二、油浸式
变压器
周围的变压器鹅卵石是干嘛用的? 变压器下方是一个吸油井,油井底有排油管,将变压器喷出的油排至规定地方,放置鹅卵石一是防止老鼠、蛇等小动物从...
在110kV变电所内,关于屋外油浸式
变压器
之间的防火隔墙尺寸,以下哪些...
答:
【答案】:D根据《3~110kV高压配电装置
设计规范
》(GB 50060—2008)第5.5.5条规定,油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间的防火间距不能满足表5.5.4(见题解表)的要求时,应设置防火墙。防火墙的耐火极限不宜小于4h。防火墙的高度应高于
变压器油
枕,其长度应大于变压器贮油池两侧各1000mm。...
变电站如何选择灭火器
答:
4 室内
油变压器
设置
油坑
,变压器设置单独小间,小间周围采用耐火砖墙;5 变电站
设计
按分区消防报警系统;6 储油管区(如果有的话)采用泡沫消防;7 控制楼内,凡布置易燃设备的房间应当采用耐燃砖墙,8 变电站其他不会因为水消防引起触电事故的区域,均采用水消防;变电所设置环形水消防管道及消防栓等;9 在控制楼内按...
配电室什么情况下选择油变,什么情况下选择干式变?
答:
可以大幅度减少火灾的可能性,所以很多地方的供电局都执行规定了这样的要求。一般来讲,在民用电范围内,如果是屋外布置的
变压器
(例如柱上变压器)可以使用油浸变压器;集装式布置的配电室应当使用干式变压器,如果在配电室内要使用油浸变压器,应当为变压器设置单独的防火防爆小间,并在变压器下面设置
油坑
...
电力施工标准
规范
答:
1、 变压器安装应位置正确,附件齐全,油侵
变压器油
位正常,无渗油现象;防震装置安装牢固;变压器中性点和零线接地,应分开敷设。2、 变压器一、二次线,相位正确,螺栓压接应紧固牢靠,绝缘良好。3、 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅;用地角螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;...
景观式箱变消防需要注意什么
答:
电气设备景观式箱变内设置了大量的电气设备,带油设备是易燃品,要
设计
防爆墙。对于防爆间隔中,极易产生火花的设备或者通风设备等,要使用防爆产品,将插座开关等,要布置在走廊。在景观式箱变内,
变压器
是主要设备,其防火等级要求较高。在设计时,要考虑到变压器同周围建筑物之间的距离。按照国家相关规定...
电气
设计
应注意哪些问题?
答:
1.1 地下变电站
设计
时应注意几个问题:在地下变电站设计时除现有
规范
之外还应注意下列几个问题:1.1.1 平面布置要紧凑 在符合规范的前提下,尽量做到平面布置要紧凑,要充分利用空间适当降低层高,减少地下的开挖深度。有条件者应采用上进线上出线方式。1.1.2 出入口 出入口不能少于二个,其中一...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器事故油池最新规范
变压器集油坑规范
变压器挡油设施与储油坑
变压器卸油池设计标准规范
主变油坑设计规范最新
变压器事故油池技术规范
变压器事故油池格栅技术要求
变电站主变下方的贮油池
变压器事故油池演示图