99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器进行短路试验的目的是
变压器短路试验的目的
主要是为了测量( )。A.铁耗和铜耗B.铜耗和阻抗电...
答:
【答案】:B
变压器短路
损耗Pk近似等于额定电流流过变压器时高低压绕组中总的铜耗Pcu当变压器二次绕组短路时,使绕组中通过额定电流,在一次侧测得的电压即为短路电压,电力变压器绕组的漏抗XT远大于电阻RT,近似认为短路电压全部降落在
变压器的
漏抗上。
变压器短路试验的目的
主要是测量( )。
答:
变压器的参数可以通过空载试验和
短路试验
求得。通过空载试验可求得变压器的变比、空载损耗P0和励磁阻抗Zm,通过短路试验可测得
变压器的短路
阻抗和阻抗电压。
变压器短路
损耗Pk近似等于额定电流流过变压器时高低压绕组中总的铜耗Pcu。
变压器短路试验的目的是
什么?
答:
变压器短路试验的目的:是测量变压器铜损,与制造厂提供的数据相比较,达到对绕组匝间绝缘和磁路检查的目的
。具体做法:是将低压绕组短路,在高压绕组施以试验电压,逐渐增加电流使原、副边线圈电流达到额定值,测量此时的输入功率就是变压器的铜损。
变压器短路试验的目的
答:
(2) 检查线圈结构的正确性
。对于短路损耗超出标准或比同规格线圈大时,从中可发现多股并绕线圈的换位是否正确或是否有换位短路。(3)
可以校验主变差动保护,做保护的带负荷试验
。 一般,新投运的变压器或变压器在检修更换线圈后,常需进行该项试验,操作方法是一般常用发电机带主变进行零起升流。变...
变压器短路实验的目的是
为什么测定什么?
答:
进行该试验的目的是要测量短路损耗和阻抗电压,以便确定变压器的并列运行
;计算变压器的效率、热稳定和动稳定;计算变压器二次侧电压变动率以及确定变压器温升等。通过短路试验可以发现以下缺陷:变压器各结构件或油箱箱壁中由于漏磁通所致的附加损耗过大和局部过热;油箱箱盖或套管法兰等附件损耗过大并发热;带负载...
变压器短路实验的目的是
测量什么和什么以及检查线圈实际结构是否符合技 ...
答:
短路试验是
考核
变压器
电流回路的稳定性,另外考验变压器铁心之间的压接的密实程度。
变压器的
空载试验和
短路试验的目的是
什么?
答:
变压器的
空载试验主要是测试铁芯性能,是变压器的例行试验;
短路试验是
特殊试验,而且是破坏性试验,也是变压器最难通过的试验,考验变压器的抗短路能力。变压器的空载试验从变压器的任一侧绕组施加正弦波额定频率的额定电压,其它绕组开路,测量变压器的空载损耗和空载电流的试验。空载电流以实测的空载电流I0占...
变压器短路试验
和空载实验
目的是
什么?
答:
变压器短路试验
就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到
的
试验数据,为负载损耗,即“铜损”。变压器空载实验就是在低压加额定电压,高压开路,所得试验数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。
为什么
变压器
要
做
空载和
短路试验
??
答:
1、空载试验是低压(副边)线圈开路(
变压器
空载),高压加额定电压,这样可以检验出高压的励磁电流。他除以高压的额定电流,就可以计算出他的空载电流的百分数。同时也检测出在铁心中的损耗--空载损耗--铁耗。2、
短路试验
:将低压短路,高压通电,此时,当然不可能加到高压
的
额定电压。加到低压线圈中的...
变压器短路试验
分别在原边和副边
做
时功率是否相同
答:
变压器短路试验的目的是
测量它负载损耗和短路阻抗。试验方法是把变压器一侧短路,在另一侧施加电压使变压器线圈流过额定电流。所以无论哪一侧短路哪一侧加电压,结果完全相同。实际上,为了试验方便,一般低压侧短路,高压侧加电压。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器短路试验的目的之一是
变压器短路实验是测取什么的
小电流接地系统单相接地故障分析
变压器用于改变阻抗时变压比是
短路测试的目的是什么
变压器铁心中主磁通由什么决定
变压器铁芯主磁通
变压器的不变损耗