变压器短路试验的短路
阻抗和漏阻抗有没有什么关系?
答:
这是两个物理量。
短路
阻抗中包含了两个物理量,一个是电阻分量,与负载损耗、
变压器
容量之间的比例有关。另一个是电抗分量,也就是漏抗。在大型变压器中漏抗是主要的。电阻分量占的比例很小(在小型变压器中则不然))。因此,在工程计算计算中,用漏抗来替代阻抗。其中就忽略了电阻分量了。尽管如此...
变压器短路试验
怎样
做
?
答:
这种方法要求离铁心柱最远的绕组接电源,
目的是
为了尽可能地避免铁心饱和以及在最初的几个周期内的磁化涌流叠加到短路电流上。(2)后短路法:也称对预先励磁
变压器进行
短接
的短路试验
,即变压器一次绕组施加励磁电压,二次绕组利用短路装置进行短路的方式。这种方式更接近实际运行状态。
什么是
变压器的
空载试验和
短路试验
?
答:
一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。
变压器的短路试验
通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。由于一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行。用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流...
短路试验的
实际意义
答:
将测得的有功功率换算至额定温度下的数值,称为
变压器的短路
损耗。所加电压U k 换算至额定温度下的数值(当绕组上的电阻压降U r ≤0.15U k 时,阻抗电压可不必进行校正)称为阻抗电压。通常,以占加压绕组额定电压的百分数表示,即 100(%)⨯=n k k U U U。通过比那以前
的短路试验
...
在空载实验及
短路实验
中,为什么将电压表、电流表及功率表
的
前后位为何...
答:
空载试验主要
目的是
测空载电流,所以必须用电流表内接法,若用电流表外接法,则其测得的电流中,除变压器的空载电流外,还包括了电压表的电流,使准确性降低。
短路试验
主要目的是测短路电压,所以必须用电压表内接法,若用电压表外接法,则其测得的电压中,除
变压器的短路
电压外,还包括电流表的电压,...
关于
变压器短路
注意事项
答:
二是每天收工后,对变压器采取防雨措施,在工作全部完工后,对变压器采用热油喷淋法进行干燥,这种方法一般需要7-10天的时间。此外,在变压器发生
短路
故障后,除了按照常规项目对
变压器进行试验
外,应重点结合变压器油、气体继电器内气体、绕组直流电阻、绕组电容量、绕组变形测量的试验结果判断分析故障的性质,...
变压器
空载运行的注意事项是什么
答:
直至达到额定;4、记录空载电压、空载电流、空载损耗;5、将电源电压调至零,再断电。
变压器的
损耗是变压器的重要性能参数,一方面表示变压器在运行过程中的效率,另一方面表明变压器在设计制造的性能是否满足要求。变压器空载损耗和空载电流测量、负载损耗和
短路
阻抗测量都是变压器的例行
试验
。
短路试验的目的是
什么?
答:
上面
的
一幅图为单相
变压器短路试验
接线图,下面的图为三相变压器单路试验接线图。低压侧短路,在高压侧加入可调的电压,当低压侧电流达到额定电流IN2时,读取到高压侧的电流为IN。此时,高压侧所加电压称为短路电压Uk。而:Uk%=(Uk/UN)×100%。Uk指的是原边线圈的线电压,IN×ZT=相电压,Y型接...
变压器短路
损耗是什么?
答:
变压器的短路试验
通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。由于一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行。用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流范围变化。原边电流达到额定值时,变压器的铜损相当于额定负载时的...
为什么要
做变压器
局放
试验
答:
变压器局部放电
试验是
为了检查
变压器的
绝缘性能。当变压器在额定电压下运行时,其绝缘的某些薄弱环节会发生放电(即局放),长此以往,导致绝缘性能下降,甚至绝缘击穿,影响变压器安全运行,而耐压和冲击绝缘试验对此是无法考核的。因此是为了避免由于局放引发的变压器故障考虑变压器的局部放电性能 ...