冷库外机不启动的原因有哪些
冷库
维修手动启动,自动
不启动是什么原因
?
答:
①电源线路故障故障分析
:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、
断线造成缺相,或电源电压过低等
.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换...
冷库
维修手动启动,自动
不启动是什么原因
?
答:
①电源线路故障故障分析
5、平时应通过观察仪表的变化、听机器运转的声音、摸机器的温度变化等方法观察压缩机的运行状态。发现压缩机有串气等现象应及时修理或更换。6、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。7、组合冷库门关闭不严密...
冷库
压缩
机不启动原因
答:
原因:1、电气线路故障、熔丝熔断、热继电器动作
。2、电动机绕组烧毁或匝间短路。3、活塞卡住或抱轴。4、压力继电气动作。处理方法:1、找出断电的原因,热熔丝复位按钮。2、测量各项电阻及绝缘电阻,修理电机。3、打开机盖、检查修理。4、检查油压、温度、压力继电器,找出故障。
冷库
制冷
机不起动什么原因
?
答:
冷库
压缩
机不启动
不运转首先要检查冷库电控箱是否有电压、检查冷库电控箱熔断器、热继电器、冷库压缩机高低压保护、冷库压缩机油压差保护是否动作。检查出故障
原因
更换故障件后可正常开机。如果不是以上故障导致冷库压缩机不启动不运转可检查冷库压缩机的接线桩头是否有正常的供电电压,如果有正常的供电电压,则...
康帅
冷库
制冷到零下18度
外机不
工作怎么回事
答:
康帅
冷库
制冷到零下18度
外机不
工作可能是高压、低压未达标。冷库按SET键三下(或长按三秒),这样便可进入调节状态。然后显示下限温度设定值(提示符号为“L”),按上下键改变设定值,直到符合要求,再按一下。冷库不制冷,首先检查,压缩机是否工作,低压管是否有冷却的效果,测试低压,高压是否达标。
冷库
机组
开机
报警
外机不
起
答:
——★2、电动机由绝缘的漆包线绕制,本身的电阻非常低,所以一般不以电机电阻为依据。一定要测电阻时,应使用专用的电阻测试仪。——★3、一般维修时大多使用万用表。万用表测试
冷库
压缩机电机,一般呈现通路状态,不好做判断的。如果电压正常,电机不工作,应该判断为电机故障,应该检查电机、或更换...
冷库
一体机组压缩
机不
起
是什么原因
答:
1.最主要原因:空调压缩
机不启动的原因
一:一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。解决方法:为空调补充氟利昂 2 空调压缩机不启动的原因二:安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。压缩机负荷加大造成压缩机温度增高...
冷库
一直在5度不降,
外机
也不工作是怎么回事?
答:
这有两种可能。首先的可能是氟利昂不够了制冷效果变差,需要添加。还有可能是某些地方保温效果变差了,导致温度降不下来,室外机一直
启动
。
温度太低
冷库
机组压缩
机不启动
怎么办
答:
冷库
机组压缩
机不启动
解决方法如下:1.冷库压缩机不启动不运转首先要检查冷库电控箱是否有电压、检查冷库电控箱熔断器、热继电器、冷库压缩机高低压保护、冷库压缩机油压差。检查出故障
原因
更换故障件后可正常开机。2.导致冷库压缩机不启动不运转可检查冷库压缩机的接线桩头是否有正常的供电电压,供电电压正常...