99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库好久没用启动不了怎么回事
冷库
制冷机不起动什么原因?
答:
冷库压缩机不启动,
多是电动机和电气控制方面出现故障.检修时既要检查各类电气控制元件
,又要检查电源及连接线路。①
电源线路故障
故障分析:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、
断线造成缺相,或电源电压过低等
.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间...
冷库
制冷机不起动什么原因?
答:
冷库压缩机不启动不运转首先要检查冷库电控箱是否有电压、检查冷库电控箱熔断器、热继电器、冷库压缩机高低压保护、冷库压缩机油压差保护是否动作
。检查出故障原因更换故障件后可正常开机。如果不是以上故障导致冷库压缩机不启动不运转可检查冷库压缩机的接线桩头是否有正常的供电电压,如果有正常的供电电压,则...
我的
冷库为什么
开关
打开了
,机组
不启动
答:
这种情况一般有2种可能:
一、压力报警
,你把压保恢复下看能不能自动运行,如果能运行,则要检查下设备是否有以下情况,1。室外机冷凝器翅片太脏,换热效果不好,2.设备缺氟。3室内机结霜严重;二、
压缩机过载保护器
(在接触器底下)保护,按下RESET,看是否能恢复,如果恢复后再次保护,有可能是压缩机...
冻库
制冷自动
不
能
启动
?
答:
根据你的描述,我认为冷库机组如果可以手动正常运行,
但不能正常自动启动的主要原因应该是控制系统故障吧
,包括温度控制系统,比如感温探头移位或者灵敏度不够,等等。还有就是要检查一下压缩机组启动电流的大小是否正常。谢谢你的理解和支持!
冷库
制冷机不起动重启又能
启动
是什么故障?
答:
可能是达到一定的温度所以就停机了
冷库
建造压缩机出现故障是什么原因?
怎么
解决
答:
1.压缩机
启动不
起来的原因有:(1)电源断电保险丝接触不良、烧断;(2)启动器的立接触点接触不良;(3)温度控制器失调或发生故障;(4)压力继电器的调定不适;2.压缩机启动不起来的排除方法:(1)检查电源、保险丝;(2)检查启动器,用纱布擦净触点;(3)检查温度指示位置,检查各元件;(4...
冷库
压缩机
不启动怎么
办?
答:
冷库
正常运行时的低压和高压为0.08Mpa---1.5Mpa。如果压力不正常,最好先检查真空是否没有清理干净,冰块是否堵塞,然后再看膨胀阀是不是坏了或者没有节流,导致液体蒸发温度过低 而且压力太低。 另外,如果制冷剂不纯,压差过大,吸入压力过低,都可能造成压缩机的启停异常。冷库保养的方法 1、对...
冷库
手动
不
能
开机
是什么原因?求大师指点、谢谢
答:
一般手动跳闸有很多原因的,1. 漏电保护
启动
,有漏电的元器件,比如说压缩机、防潮灯、电线短路……2.电流过大,一般制冷设备故障所造成的 ,具体要看实际情况来判断
冷库
维修手动启动,自动
不启动
是什么原因?
答:
①电源线路故障故障分析
:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、
断线造成缺相,或电源电压过低等
.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换...
冻库
压缩机
不启动
答:
估计是自动
启动
控制线路有问题。手动按下接触器后,接触器的自保常开触点闭合,就给其中主控的中间继电器通电了,具体要有电路图,才能分析故障。若楼主有电工基础,应主要检查按下去的接触器的常开常闭副触点线路,看看是控制那个中间继电器,再检查那个中间继电器的控制电路,说
不
定就是手动自动转换开关的...