99问答网
所有问题
当前搜索:
关于商业建筑中庭防火卷帘的问题
某商场
中庭
采用防火卷帘进行分隔,
关于防火卷帘的
控制方式,符合规范要求...
答:
2.手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制
防火卷帘的
升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。B 正确。4.6.5 防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
防火卷帘
门规范要求
答:
1、防火卷帘门设计规范—除
中庭
外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,
防火卷帘的
宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。2、防火卷帘门设计规范—防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。3、防火卷帘门设计规范—除《
建筑
设计防火规范...
中庭的
消防
防火卷帘
最长能做多少米?
答:
中庭
设置防火卷帘最长不是20米是正确的。中庭除外,其它防火分区的卷帘最长不超过20米,具体要求看gb50016从技术上角度来说
防火卷帘的
长度已经没有限制了,但是从《
建筑防火
设计规范》上对其使用长度进行了限制,主要如下:除
中庭
外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m。当防火分...
下列
关于防火卷帘
设置的说法中正确的是()。
答:
【答案】:选项A、D、E正确。依据《
建筑
设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)第5.3.2条规定,当
中庭
采用防火卷帘时,其耐火极限应不低于3小时,因此A选项正确。根据第6.5.3条规定,设置
防火卷帘的
防火分隔部位应符合以下要求:1)除
中庭
外,防火分隔部位宽度不大于30米时,防火卷帘宽度不应超...
防火卷帘
门在消防验收过程中遇到
的问题
?
答:
1、帘板涂层脱落、锈蚀,帘板有明显的压坑、凹凸、穿透性孔洞。卷帘门是一个完整的消防产品,帘板如果出现
问题
会直接影响到卷帘门的耐火极限指标。2、导轨变形等帘板卡住或降落不平滑。
防火卷帘
门一般都是沿着导轨移动的,如果导轨扭曲或者断裂,会导致卷帘门无法移动到指定的位置,从而达不到防火分隔的...
请问
中庭防火卷帘
一层需要装吗?有相关规定吗
答:
这个就要看设计院设计的防火分区
的问题
了。如果一层
中庭
位置是一个防火分区的话,就需要装
防火卷帘
。
中庭
与周围连通空间防火分隔当采用
防火卷帘
时,耐火极限不低于...
答:
【答案】:C
中庭
与周围连通空间防火分隔当采用
防火卷帘
时,耐火极限不低于3.00h。
防火卷帘的
设置要求有哪些规定?详见下文分解
答:
1、《高层民用
建筑
设计防火规范》中
关于防火卷帘
门设置的规定条例 第4.2.4条:相邻的两座高层建筑,当相邻较高一层外墙耐火极限不低于2小时,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘门时,其防火间距可适当减少,不过间距最低不得小于4米。第5.1.4条:高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开...
中庭
首层不设置
防火卷帘
违反哪一条
答:
中庭
首层不设置防火卷帘违反《高层民用
建筑
设计防火规范》中
关于防火卷帘
门设置的规定条例第4.2.4条。《高层民用建筑设计防火规范》中关于防火卷帘门设置的规定条例第4.2.4条:相邻的两座高层建筑,当相邻较高一层外墙耐火极限不低于2小时,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘门时,其防火间距可...
商场
中庭
自动扶梯旁的
防火卷帘
属于疏散通道上的卷帘么
答:
不属于疏散通道上的卷帘;高大
中庭
和各层之间的
防火卷帘
,是属于纯粹的作为分隔的卷帘;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
商业中庭防火卷帘
建筑防火篇之防火卷帘
中庭的防火卷帘怎么控制
中庭的防火卷帘宽度
中庭防火卷帘的联动
关于防火卷帘门的规范
中庭一楼需要防火卷帘吗
中庭防火卷帘门规范
中庭回廊防火卷帘