某商场中庭采用防火卷帘进行分隔,关于防火卷帘的控制方式,符合规范要求的是( )。

A.防火分区内两只独立的火灾探测器的报警信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
B.消防控制室内的消防联动控制器可以手动控制防火卷帘的降落
C.防火分区内一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,控制防火卷帘降落到楼板面
D.下降到楼板面的动作信号仅反馈给防火卷帘控制器

【答案】:B
依据《火灾自动报警系统设计规范》4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1.联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。2.手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。B 正确。4.6.5 防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答