中庭防火
分区面积按上下层连通的
建筑
面积叠加计算如何理解?
答:
5.1.5 高层
建筑中庭防火
分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的
防火卷帘
分隔。5.1.5.3 中庭每层...
什么情况下需要设置
防火卷帘
?
答:
防火卷帘
用于设置防火门较困难的大空间防火分区。常见的应用区域有地下车库;酒店
中庭
;在生产、加工、处理、储存过程中出现或可能出现气体、粉尘等爆炸危险环境的工业
建筑
等。可参阅防火卷帘国标(GB14102-2005)。
中庭防火
分区面积按上下层连通的
建筑
面积叠加计算如何理解
答:
一、意思是中庭空的部分只计算底部面积一次;各层与中庭相连的部分全部叠加计算。上述面积加起来之后就是规范所说的面积。多层
建筑的中庭
,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或
防火卷帘
;与中庭相通的过厅、通道等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和...
商业建筑的防火
与安全疏散设计探讨?
答:
在火灾发生的时候,应对
商业建筑
内的升降梯、电梯等的非安全疏散通道进行停用,也可以利用防火分区中的防火门、
防火卷帘
门等对其他通信线路进行关闭,提升人员撤离的速度,缩短时间。4、商业建筑疏散方案的设计探讨在进行商业建筑防火与安全疏散设计的过程中,还应重视疏散方案的设计,首先,要考虑到疏散方案中的排烟
问题
,这...
中庭防火
分区面积按上下层连通的
建筑
面积叠加计算如何理解
答:
意思是中庭空的部分只计算底部面积一次;各层与中庭相连的部分全部叠加计算。上述面积加起来之后就是规范所说的面积。多层
建筑的中庭
,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或
防火卷帘
;与中庭相通的过厅、通道等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动...
中庭防火
分区面积按上下层连通的
建筑
面积叠加计算如何理解
答:
一、意思是中庭空的部分只计算底部面积一次;各层与中庭相连的部分全部叠加计算。上述面积加起来之后就是规范所说的面积。多层
建筑的中庭
,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或
防火卷帘
;与中庭相通的过厅、通道等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和...
请问
建筑
设计规范的强条有哪些?尤其是高层
防火
和疏散
答:
5.1.4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的
防火卷帘
或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。5.1.5 高层
建筑中庭防火
...
谈大体量
商业建筑的消防
疏散设计?
答:
采用这种方式,只要二侧的
建筑物
满足相应的防火间距要求,则可视为两幢独立的建筑物,可以完全不考虑垂直方向的
防火卷帘
。同时在春秋时节,亦可打开屋顶,利用自然通风,改善室内空气质量。此种方式在浙江义乌国际商贸城三期市场首次采用后,效果很好,且在其它大型
商业
工程中亦有陆续采用。随着社会经济的发展,...
消防
验收中常见
的问题
有哪些
答:
消防
工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑 消防验收中的常见
问题
,在此做了汇总如下。 一、
建筑防火
土建防火封堵不...4、非消防断电及应急照明强投未编入联动关系。 5、
中庭
区域报警时,各层
卷帘
门未启动。 6、大空间探测装置如双波段、光截面及线形探测器报警时未联动相关...
一级
消防
工程师新规范规定高层民用
建筑的防火
分区最大允许建筑面积是多...
答:
b. 采用防火玻璃墙时,耐火隔热性和耐火完整性不低于1.00小时,或使用耐火完整性不低于1.00小时的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统。c. 采用
防火卷帘
时,耐火极限不低于3.00小时,并符合特定规定。d. 与
中庭
相连通的门、窗应使用甲级防火门、窗。7. 高层
建筑
内的中庭回廊应配备自动喷水...