中庭防火分区面积按上下层连通的建筑面积叠加计算如何理解

中庭防火分区面积按上下层连通的建筑面积叠加计算如何理解

一、意思是中庭空的部分只计算底部面积一次;各层与中庭相连的部分全部叠加计算。上述面积加起来之后就是规范所说的面积。

多层建筑的中庭,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。

二、《高层民用建筑设计防火规范》对中庭做了如下规范: 高层建筑中庭防火分区面积上应按上下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时应符合下列规定: 

5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:

5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。

5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。

5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。

5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。

扩展资料:

《高层民用建筑设计防火规范》

4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。

4.2.3 当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。

4.2.4 当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。

4.2.5 高层建筑与小型甲、乙、丙类液体储罐、可燃气体储罐和化学易燃物品库房的防火间距,不应小于表4.2.5的规定。

4.2.6 高层医院等的液氧储罐总容量不超过3.00m3时,储罐间可一面贴邻所属高层建筑外墙建造,但应采用防火墙隔开,并应设直通室外的出口。

参考资料来源:百度百科-高层民用建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-16

意思是中庭空的部分只计算底部面积一次;各层与中庭相连的部分全部叠加计算。上述面积加起来之后就是规范所说的面积。

多层建筑的中庭,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。

扩展资料:                           

建筑间天桥连通空间的防火分区

1、当通过天桥将两栋以及以上的建筑连为一体,建筑之间的最小距离小于有关规范规定的防火间距的要求时,其防火分区面积应将经天桥相连的数座建筑整体按一座建筑确定。这里所说的“最小距离”是指相邻建筑物外墙的最近距离,当外墙有自动扶梯及凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分及自动扶梯外缘算起

2、当敞开天桥和建筑物围成的围合空间无顶盖时,围合空间应视为“天井”;当天桥(敞开或封闭)和建筑物围成的围合空间有顶盖时,围合空间应视为“中庭”,应符合现行国家标准有关中庭的规定,建筑防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算。

参考资料来源:百度百科-防火分区

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-31

1.中庭空的部分只计算底部面积一次。

2.各层与中庭相连的部分全部叠加计算。

3.上述面积加起来之后就是规范所说的面积。

高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:

1.房间与中庭回廊相通的门、窗、应设自行关闭的乙级防火门、窗。

2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00H的防火卷帘分隔。

3.中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。

4.中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-02
也就是S(面积)=S1+S2+S3....Sn,也就是(总面积=1+0+0+0)因为上面都是空的,只有地面是面积1,如果没有分隔的话那么就是整个贯通全部都是一个防火分区了,也就是1+2+3....n,虽然过去挺长时间了,希望可以帮助到需要的人。
第4个回答  推荐于2017-11-22
中庭空的部分只计算底部面积一次;各层与中庭相连的部分全部叠加计算。上述面积加起来之后就是规范所说的面积。本回答被网友采纳
相似回答