答:
1公斤以上(不小于0.10MPa)
。同建筑类型消防水压标准也不同,一类高层民用公共建筑于1公斤(0.10MPa),当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤(0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤(0.07MPa)。高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水...
消防
栓的
水压
要求是否有
规定
?
答:
消防栓最不利点的静水压力需满足以下要求:
1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜低...
消防水压标准
多少公斤
答:
3. 高层住宅和二类高层公共建筑的消防水压标准不应低于0.7公斤/平方厘米(0.07MPa)
,多层民用建筑也遵循此标准。4. 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,确保最低有效水位满足最不利点处的静水压力。具体规定如下:- 一类高层民用公共建筑,最低有效水位不应低于1公斤/平方厘米(0.10...
消防
打压规范要求是多少
答:
法律分析:一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa
。公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览...
消防水压
要求是多少?
答:
-
高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑的消防水压不应低于0.7公斤(0.07MPa)
。3. 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,确保最低有效水位满足最不利点处的静水压力。具体规定如下:- 一类高层民用公共建筑,最低有效水位不应低于1公斤,但建筑高度超过100米时,不应低于1.5公斤...
消防
喷淋打压规范要求
答:
1. 公共场所的
消防水压标准
通常设定为0.1MPa。2. 人员密集场所的消防水压要求达到0.13MPa。3. 其他场所的消防水压标准定为0.07MPa。4. 公共消防栓的
标准水压
应根据水枪的充实水柱进行计算确定。5. 对于甲、乙类厂房、层数超过6层的公共
建筑
以及层数超过4层的厂房或仓库,水压不应小于10.0m。6. ...
30层楼
消防
管道多少压力
答:
根据国家消防救援局查询得知:对于一类高层民用公共建筑,消防水压标准为1公斤,当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤,对于高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑,
不应低于0.7公斤
。消防管道是指用于消防的高压或低压给水管道,主要用于灭火和救援,根据消防法规和标准,消防管道应满足一定的压力和流量...
消防
栓
水压标准
规定
答:
且消防水枪充实水柱应按10m计算。城市交通隧道室内消火栓系统管道内的
消防供水压力
应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施。当
建筑
高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层...
消防
水的压力是多少?
答:
国家
标准
中关于
消防水压力
的
规定
主要包括以下两个方面:1. 消防给水系统的设计压力:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,消防给水系统的设计压力不应小于0.2MPa。同时,根据不同
建筑物
的高度、用途和火灾等级等因素考虑,还需要进行合理的设计。2. 消防水源的供水压力:根据《建筑设计防火...
消防
栓
水压标准
规定
答:
3. 室内消火栓系统应采用高压或临时高压给水系统。在室内
消防
用水量达到最大时,系统的
水压
应满足最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,在生活和生产以及消防用水量达到最大时,不应小于0.1MPa。4. 对于高度不超过100米的高层
建筑
,最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;对于高度超过...