消防栓水压标准规定

如题所述

1. 在消防栓和自动喷水灭火系统同时运作时,水压必须足够支持所有开启设备的需求,并保持充足的充实水柱高度。
2. 在高压或临时高压消防给水系统中,即使水枪位于建筑物最高点,水枪的充实水柱长度也不应小于10米。
3. 室内消火栓系统应采用高压或临时高压给水系统。在室内消防用水量达到最大时,系统的水压应满足最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,在生活和生产以及消防用水量达到最大时,不应小于0.1MPa。
4. 对于高度不超过100米的高层建筑,最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;对于高度超过100米的高层建筑,最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
5. 消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa。如果大于1.00MPa,应采取分区给水系统。当消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.14条,当存在两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应确保每一条市政给水管道能够满足消防给水设计流量和其他用水需求。室外给水管网的压力(从地面算起)不应小于0.10MPa。消防水泵扬程应根据室外给水管网的最低水压计算,并以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作状态。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.17条,消防水泵吸水管和出水管上应安装压力表,并应遵守以下规定:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于水泵额定工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;压力表的直径不应小于100mm,应通过直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答