法律分析:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置
;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不...
消防
栓的
水压
要求是否有规定?
答:
消防栓最不利点的静水压力需满足以下要求:
1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜低...
三层
楼
消防
喷淋的
水压
到多少符合规范?
答:
最不利点末端放水压力大于等于0.1MPa即可
,请确认是否是喷淋,喷雾(即通常所指的雨淋系统)最不利点末端放水压力需要大于等于0.3MPa
消防水压
要求是多少?
答:
1公斤以上(不小于0.10MPa)
。同建筑类型消防水压标准也不同,一类高层民用公共建筑于1公斤(0.10MPa),当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤(0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤(0.07MPa)。高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水...
消防
打压规范要求是多少
答:
法律分析:一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa
。公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览...
高层住宅
消防水压力
一般是多少?
答:
消防
水泵正常压力范围是1.6-4.0MPa。低压消防泵为1.6MPa,中压消防泵的额定压力在1.8MPa-3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力一般不小于4.0MPa。消防泵广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的...
消防
栓的最低
水压
是多少?
答:
高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;
就是说一般的公共场所水压0.1MPa
,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。随着消防安全管理的规范和完善,由原先的人为观察到仪器准确客观的...
消防水压
试验应该多少合格呢?
答:
1. 当
消防
喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,其
水压
强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防
水管的
水压
要求是多少呢?
答:
1.
消防
水管的
水压标准
应维持在1公斤及以上,最低不应低于0.10MPa。2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.1.3条,室内消防给水系统应采用高压或临时高压给水方式。在室内消防用水量达到最大负荷时,系统的水压必须确保最不利点灭火设施的水压需求得到满足。3. 对于室外低压给水管道,在水量需求...
消防水压标准
多少公斤
答:
1.
消防水压标准
应不低于1公斤/平方厘米(0.10MPa)。2. 不同建筑类型的消防水压标准各异。一类高层民用公共建筑的消防水压标准为1公斤/平方厘米(0.10MPa),而建筑高度超过100米时,这一标准不应低于1.5公斤/平方厘米(0.15MPa)。3. 高层住宅和二类高层公共建筑的消防水压标准不应低于0.7公斤/...