中性点不接地火线对地电压
中性点不接地
系统,
火线对地电压
是380还是220
答:
零电压吧!因为
中性点不接地
!和大地就没有
电压
!
10/0.4KV变压器,低压侧
中性点
如果
不接地
。那么
火线对地电压
是多少...
答:
1、变压器低压侧
中性点不接地
时,
火线
对地所测量的
电压
是多少不重要。重要的是大地是电学中指定的标准电压的零点,
中性点不接地,火线对地
的电压不具备参照价值。火线只对中性点而言,它们之间有一个电压,大约为230.9V。2、当人触及火线时大约超过70~80V就会对人,就会对人产生电击。
电气系统中,
中性点不接地
为什么每相对
地电压
不同?
答:
中性点不接地
的系统,三相负载线路绝缘正常的情况下,三相对
地电压
都是一致的,线路绝缘不良时,三相对地电压就会不一致,电压低的一相线路绝缘不好,如果其中一相完全接地,接地这相电压为零,其它两相对地电压会升高到380V
在三相交流电力系统中
中性点不接地
的情况下,三相中的任一相对地有
电压
...
答:
对大地有
电压
,人触到,会有触电危险的。因为虽然
中性点
没有与大地直接相接,但是线路与大地之间是有感应电容存在的,所以对大地是有电压的,电压值为U/√3。所以说有电压,人接触会触电的。
我厂变压器
中性点
未
接地
,
对地电压
140伏左右,问有什么危害,可否将零线与...
答:
1 如果是380/220V,那中心点必须
接地
,以保证人身安全;2 变压器中心
点对地电压
为140V,说明此变压器中心点确实没有接地,或者以前有接地现在断开了。这是很危险的,一旦三相电线中有一相发生接地故障,其余两相对地电压降上升1.732倍;3 不能将零线与接地线直接连接起来就算是接地,变压器的中心点应当...
...要是中线没有
接地
,那中线跟
火线
之间的
电压
为多少
答:
1、对于低压直配系统,各地采用的是380/220V系统,正常情况下,中性线与
火线
的
电压
应该是220V;2、如果三相负荷不平衡,会发生
中性点
偏移,出现有些相电压高,有些相电压低的现象,所以要求变压器的中性点要
接地
,为了防止接地线出现问题断线,还要进行重复接地;3、做了接零保护的,不能再做接地保护,...
380伏
中性点不接地
系统, 正常时每相
对地电压
为多少?
答:
不接地
系统的地电位由三相对地分布电容决定,当三相对地分布电容相等,则地电位为零,每相
对地电压
为220V。当三相对地分布电容不相等,则地电位位移,分布电容大的那相对地电压将小于220V,分布电容小的那相对地电压将大于220V。
火线对地线
的
电压
是多少
答:
三相电的标称电压有380V、440V、630V等多种,另外三相电还有中性线接地与
不接地
系统,不同的系统线
对地电压
都不相同。1、如果电源系统
中性点
是接地的,则三相(相与中性点间)电压是多少对地电压就是多少;如果是线(两相之间)电压, 则此时三相对地电压就是(1/√3)线电压。2、如果电源系统中性...
中性点不接地
,测量
对地电压
是感应电吗
答:
是。当
中性点不接地
时,三相平衡未被破坏,系统对地电位为零,然而在实际运行中,由于三相电容的不平衡、电压不对称以及高次谐波等因素,导致中性点位移,从而产生
对地电压
,此电压主要是由电磁感应引起,而非真正的电源电压。
为什么
中性点不接地
系统中性点
对地电压
近似为零
答:
中性点不接地
系统在正常情况下,由于对地分布电容相等,所以中性点
对地电压
近似为零,但并不是想中性点接地系统那样被咬死的。当C相接地(金属接地)后,C相对地电压为零,中性点电压会抬高至相电压。由于在不接地系统中,单相接地是不会产生电流(对地分布电容的容性电流不算),即不会产生额外负载,...