99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点不接地的后果
有谁知道
变压器中性点不接地的
缺点?
答:
中性点不接地系统的缺点:①与中性点电阻器接地系统相比,
产生的过电压高( 弧光过电压和铁磁谐振过电压等),对弱绝缘击穿概率大
;②在间歇性电弧接地故障时产生的高频振荡电流大,达数百安培,
可能引发相间短路
;③故障定位难,不能正确迅速切除接地故障线路,有可能发展为多相短路接地。
变压器
停送电操作时,其
中性点
一定要
接地
答:
若中性点未接地,则其中性点对地电压将升至相电压,
这可能损坏变压器绝缘
; (2).非全相并入系统时,在一相与系统相联时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压升高,
变压器中性
线
不接地
会
有何
影响?
答:
因为当出现偏相时,如果中性线不接地的话,
就会出现“中性点漂移”现象就是零线带电,有时得电压会很高,用手摸零线会有麻电的感觉
。其次,如果零线不接地的话,还会出现一些谐波干扰等问题。所以变压器的中性线必须接地。(仅对电力变压器,输变电变压器除外)。
地面
变压器中性点
是不是必须
接地
答:
三相四线的变压器中性点不接地的话,
在三相负载不平衡的情况下, 中性点的电位会升高,这样的情况下零线会带电不安全.因为负荷不平衡
,中性线有电流,中性点漂了。接地可以抑制中性点漂移。
中性点接地后能使偏高的电位降至安全的范围
.
如果
变压器的中性
线
不接地
,这样是不是更好,这样人触到任一根线,因与...
答:
不对,变压器中性点接地与否,相线对地电压始终存在,一旦人触到任一根线,
同样会发生触电危险
。和鸟停在高压线上的情况是不一样的哟,鸟在线上与线电压是等电位,没有电位差,所以不会有电流,所以安全。发生触电起决定的是电流,而不是电压。
为什么
变压器的中性
线要入地,不入地不就免了防触电隔离变压器吗
答:
中性点接地就可以将中性点固定在零电位。如果
中性点不接地
,三相火线任何一相发生接地,接地这一相的电位就是零,中性点就变成了相电压,而其它两相对地电压就升高根号3倍,变成线电压,这就形成了过电压。所以我国规定三相四线制供电
变压器中性点
必须接地。只有在某些场合才使用隔离变压器。
变压器的中性点
为什么不能直接
接地
?
答:
变压器中性点不接地
系统是考虑到人身安全的问题,由于矿井下较为潮湿,电气设备容易出现漏电,中性点不接地,火线漏电就无法与地形成回路,人体接触也就不会造成触电。一般情况下,电网的低压侧都是中性点
接地的
,所以很多低压设备都是出于安全性考虑,从电网取电后增加了隔离变压器,隔离变压器的二次侧并不...
井下配电
变压器中性点
指
什么
,为什么
中性点不
能直接
接地
???
答:
井下配变变压器中性点是指变压器三相绕组星形连接称为中性点,中性点为零线。井下
变压器中性点不接地
是为发生触电安全性,井下潮湿环境一般釆用安全电压,中性点不能直接接地,一经发生零线断路易出现单相接地。发生触电安全隐患。
我厂
变压器中性点
未
接地
,对地电压140伏左右,问
有什么
危害,可否将零线与...
答:
1 如果是380/220V,那中心点必须
接地
,以保证人身安全;2 变压器中心点对地电压为140V,说明此变压器中心点确实没有接地,或者以前有接地现在断开了。这是很危险的,一旦三相电线中有一相发生接地故障,其余两相对地电压降上升1.732倍;3 不能将零线与接地线直接连接起来就算是接地,
变压器的
中心点应当...
变压器的中性点不接地
会有什么样
的后果
?
答:
易产生工频过电压和雷电过电压,烧坏
变压器
,因此必须设置过电压保护装器
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器中性点接地不好会导致
主变中性点不接地的危害
变压器接地没做好有什么危害
变压器中性点不接地会触电吗
变压器中性不接地的危险性
变压器中性点接地线断线后果
660伏变压器中性点不接地
变压器低压侧中性点不接地
配电变压器中性点不接地