99问答网
所有问题
我厂变压器中性点未接地,对地电压140伏左右,问有什么危害,可否将零线与接地线直接联接起来?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-21
1 如果是380/220V,那中心点必须接地,以保证人身安全;
2 变压器中心点对地电压为140V,说明此变压器中心点确实没有接地,或者以前有接地现在断开了。这是很危险的,一旦三相电线中有一相发生接地故障,其余两相对地电压降上升1.732倍;
3 不能将零线与
接地线
直接连接起来就算是接地,变压器的中心点应当做专用接地装置;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BXvvtXB7e.html
其他回答
第1个回答 2013-07-21
中性线不可能不接地,有可能接在别的地方或者是接地装置损坏,接地主要是防雷击和防止相线对地电压失控。可否直接与零线连接要看安装时的配置。有些时候漏保串在零线上,如果连接位置不当会使漏保失效。
第2个回答 2013-07-21
采用重复接地就行了。如果你将零线与接地线直接联接起来,也要将零线接地。最好在变压侧中性线接地。
第3个回答 2013-07-21
变压器中性点没接地,对用户来说易引起触电事故。这样140V对地电压是三相线路对地分布电容不对称造成,如果在你家里把零线接地,可能会引起漏电空开跳闸。最好是建议工厂在变压器处把中性点(零线)接地。
第4个回答 2013-07-21
零线未接地,而且有·140电压,这是有一相火线接地漏电造成的(接地严重时零线为220V),可分别测三相火线对地电压,接地的一相电压低(约80V)。
1
2
下一页
相似回答
三相四线电输出一根线只有
140
ⅴ怎么回事?
答:
如果零线对地电压为140伏,说明前端断路
。如果其它三根线中对零线电压为140伏,那么说明三线之间①对地或对零线之间有漏电现象。②有断路或接触不良等!注意:用电安全第一,切莫大意!仅供参考
零线对地线电压
80?
答:
这很正常
,零线
并不是说电压就是零。因为如果在
变压器
里
没有接地,
那它的电压就不是0电位。
为
什么
家里单相插座中火线与
零线电压
是
140
V而火线
与地线
是50V
答:
一般把“中线”称为“零线”,不知你说的地线是
接地线
还是中线?你给出的测量数据,让人不好理解:1.如果火线与零线(中线)的电压是
140伏,
电灯会很暗,洗衣机、电冰箱、空调等等都无法启动。2.如果
零线与
地线间有50伏的
电压,
你家的零线(中线)就带电,人接触到会受点击。
电压
a相与零线270伏b相与
零线140伏
是
什么
原因导致的
答:
电压a相与零线270伏b相与
零线140伏
是c相有接地故障原因导致的。中性点c接地系统
,接地,
由于接地故障电流很大,会造成
中性点电压有
一定的偏移
,不接地
两相对
零线电压
会有一定的升高。
请问我家
零线和地线
之间的
电压有
70多
伏
怎么回事?
答:
零线对地电压
高,说明楼主所用电网当时三相负载不平衡,使零线对地呈现高电压70多伏,由于居民区多是单相电用户,负载变动参数大,有时零线呈现电压是正常的。交流电:交流电电源线分为零线(标志字母为"N":Neutral wire)和火线(标志字母为"L":Live Wire)。用电器相连还有地线——和大地相连的导线;...
如何把
地线
做
零线
用? 我把两条3米长的50镀锌角铁打在底下,但
不
够过,要...
答:
你要用6KW(电流约30A)的电器
,电压
降就会达到80伏。用电器实际电压就只有
140
V左右。而且这么做是很危险的,这是典型的“一线一地”供电,会在你的“零线”上产生很高的电压(数值上等于前面说的电压降),特别是在接地电阻较大、工作电流也较大的情况下“零线”上的电压是足够危及人身安全的。
防雷
接地
常识
答:
工作接地主要指的是
变压器中性点
或
中性线
(N线)接地。 N线必须用铜芯绝缘线。 在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。 必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流
接地,
屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护...
...火线是235V
,零线地线
是35V,火线地线是
140
V
左右,
咋回事啊
答:
说明你的地线有问题
地线没有
真正连接或接法错误。或是有接地设备漏电
为
什么
家里单相插座中火线与
零线电压
是
140
V而火线
与地线
是50V
答:
如果是指针表测量得到这个结果就有问题了,无论零线断否,火线与地线应该还是为220v,你测得50v,有三种情况,一种是火线也存在有问题,另一种就
接地线
也问题,还有就是火线地线均有问题。你现在仅换保险丝情况就“正常”了,那是有问题的,你需再验证一下火地间的电压多少伏?要注意接地线的问题,...
大家正在搜
变压器中性点直接接地
变压器为什么中性点接地
变压器中性点接地线电流多大
变压器低压中性点接地
变压器出来的中性点是零线吗
无中性点接地变压器有N相吗
220kv变压器中性点电压
变压器中性点有电流
变压器中性点偏移电压
相关问题
变压器中性点接地系统和不中性点不接地有什么区别?
中性点直接接地与不接地的区别?
变压器中性点接地能和保护接地连在一起吗?
如果变压器端的中性点不接地,零线带电吗?
发电厂里面有零线吗?网上说没有,可是又说发电厂中性点接地,中...
A相对地电压为25V,B、C相对地电压为400V,零线对地电...
零线不接地,火线对地还有电压吗
中性点直接接地与不接地的区别是什么?