我厂变压器中性点未接地,对地电压140伏左右,问有什么危害,可否将零线与接地线直接联接起来?

如题所述

1 如果是380/220V,那中心点必须接地,以保证人身安全;
2 变压器中心点对地电压为140V,说明此变压器中心点确实没有接地,或者以前有接地现在断开了。这是很危险的,一旦三相电线中有一相发生接地故障,其余两相对地电压降上升1.732倍;
3 不能将零线与接地线直接连接起来就算是接地,变压器的中心点应当做专用接地装置;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-21
中性线不可能不接地,有可能接在别的地方或者是接地装置损坏,接地主要是防雷击和防止相线对地电压失控。可否直接与零线连接要看安装时的配置。有些时候漏保串在零线上,如果连接位置不当会使漏保失效。
第2个回答  2013-07-21
采用重复接地就行了。如果你将零线与接地线直接联接起来,也要将零线接地。最好在变压侧中性线接地。
第3个回答  2013-07-21
变压器中性点没接地,对用户来说易引起触电事故。这样140V对地电压是三相线路对地分布电容不对称造成,如果在你家里把零线接地,可能会引起漏电空开跳闸。最好是建议工厂在变压器处把中性点(零线)接地。
第4个回答  2013-07-21
零线未接地,而且有·140电压,这是有一相火线接地漏电造成的(接地严重时零线为220V),可分别测三相火线对地电压,接地的一相电压低(约80V)。
相似回答