99问答网
所有问题
当前搜索:
三角形接线断路器额定电流
漏电
断路器
中的I(中间有个
三角型
)M2000A是表示什么意思?
答:
是指它极限分断电流为2000A,也就是当它的短路电流达到2000A时,分励脱扣器动作,下同.C16为
额定电流
.还有动作时间应该是ms,而不是US.大都为100ms.即0.1秒的.
三相
断路器
上面n1 2 3代表什么,下面n 4 5 6.代表什么,怎么
接
两相电?图...
答:
C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,
额定电流为16A
,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA。三相电接法分为三角形接法(符号△)和星形接法(又称Y形接法,符号Y)。1、三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电...
星
三角
启动
电流
怎么计算
答:
1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,
其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右
。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。2、 三角形运行的电机在星形连接运行时...
断路器
上面什么符号表示的是
额定电流
,什么符号表示的是额定电压
答:
因此,
变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流
。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
90kw水泵星
三角
启动到底要用多大的
断路器
,交流接触器(星型接触器,角型...
答:
而新国际通用标准(你给出的电路图)可以看出,
空气开关
选择满足电机电流给予一定富余量,90kw电机
额定电流
175A 因此选择225A空气开关就可以。接触器,1KM 2KM是主要运行接触器,线路中
三角形
时候他们各承担一半电流,因此选择110A(好像没见过100A的)电流,3KM为星型点,由于短时电流不会对触头造成损坏...
电动机的△
接法
和Y接法有什么区别?
视频时间 03:20
...一次侧
三角形
二次侧星形,一次侧配
断路器
请问配多大的?
答:
一次侧额定电流In1=S/1.732/Un=35/1.732/0.2=101A
断路器额定电流
大于一次额定电流,可选额定电流120A或140A的断路器。
星
三角
启动30KW风机配多大的接触器,
空气开关
答:
30KW三相电机,
额定电流
60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用
断路器
按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:
三角接线
法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流等于相电流,但线路电压为根3乘以相电压...
...电机是
三角形接法
,从
断路器
测的
电流
三相电流都在2.6A
答:
电机容量=1.732x380x2.6=1711(VA),因为测量时候的电压不一定恰好是380V,考虑功率因数的原因等,估计电机功率约为1.5kW。
电动机的
三角形接法
和Y接法有什么区别?
答:
当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是
额定电流
的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。
三角形接法
电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器额定电流是线电流
变压器三角形接法电流计算
星形电压和三角形电压
三相交流三角形接法环电流
三角形接法的电流计算
星形接法电压多少
380v三角形接法额定电流多少
55kw电机星形接法电流是多少
电机三角形运行电流