99问答网
所有问题
当前搜索:
三角形接线断路器额定电流
一般空开的整定
电流
可以调整吗?
答:
空气开关的整定电流是不能随便调整的,空气开关是由厂家经过用专门的设备检测整定的电流值,根据空气开关的原理,和内部结构就可以知道:里面的热敏簧片是根据流经的电流大小而产生变形而触动脱扣装置,使空气开关动作的。断路器的整定值只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整。In为
断路器额定电流
值,...
施耐德gv2ME16C
断路器
能带动4KW
三角形
连接的电机吗
答:
http://www.dq-fx.com/product/product-6572.html 根据选型表,显而易见,GV2ME16C与3KW@220V、5.5KW@400V的三相电动机是最佳配合。你需要确认两点:
额定
电压等级、额定功率。若你说的4KW是400V等级,则有点偏大,ME14C是最好的选择,其热脱扣的设定范围比ME16C更合适。
电机铭牌上的的
额定电流
到底是相电流还是线电流?
答:
电机铭牌上的的
额定电流
到是线电流。如果电机是星形接法,相电流等于线电流。如果电机是
三角形接法
,相电流等于线电流的1/√3。当三相电机采用三角形接法时,线电流是相电流的开方3倍,所以,此时的相电流比线电流小 三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用Iab、Ibc、Iac表示。
星
三角
启动原理
答:
3、电缆的选择是按负荷实际长期
电流
选择的,不是按启动电流选择的,因此,星
三角
启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜
断路器
至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机
接线
端的电缆才是流过相电流。4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择...
20KW的低压(0.38kV)电动机,电在星
三角
降压启动前、后,功率、
电流
、
答:
由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线
电流
=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流.3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星
三角
启动的电缆应按25.4A来考虑.但,电源侧的电缆以及控制柜
断路器
至接触器的...
3P空开和4P
空气开关
的区别是什么?
答:
断路器
开关3P和4P的区别:3P:
接线
头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路。4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路。断路器开关3P和4P的适用情况:通常3P断路器用在三相三线制给三相异步电动机
三角形接法
供电时使用,由于此时...
什么是星
三角
启动
答:
而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍
额定电流
的
断路器
直接启动,长期工作一点问题都没有。 问题三:电动机星
三角
启动有什么好处? 电机星三角用于大功率电机的启动,主要作用是减小启动电流,避免电机启动瞬间的大电流冲击. 问题四:什么是星...
整定
电流
是什么意思?
答:
整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。
额定电流
是在规定条件下,保证开关电器(比如
断路器
)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在...
额定电流
怎么算
答:
如7.5KW以下的380V三相电机,常采用直接启动,而大于这个功率的电机就要求采用星——
三角
转换降压启动、自耦减压启动、软启动器启动、变频启动等各种方式。启动电流的大小又有瞬间最大值、启动期间平均值的区别。总之,估算时以电机
额定电流
的3至5倍作启动平均电流值是可以的。对于常见的220V单相电机按一...
漏电
断路器
上L△n和L△No啥意思
答:
额定
剩余动作
电流
(IΔn),额定剩余不动作电流(IΔn0)。电压型漏电
断路器
用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
星型接线额定电流
真龙断路器开断电流
断路器U e选择
三角形接法的额定电流