99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器三角形接法电流计算
变压器
的星型
接法
和角型接法是怎么理解的?
答:
三角形连接时,相电压等于线电压,线电流等于相电流的根号3倍
。星形连接时,线电压等于相电压的根号3倍,线电流等于相电流。
一台400千伏安的
变压器
,一二侧
电流
是多少?
答:
1、如果一次侧是三角形接法,
那么变压器一次侧每相绕组实际流过的相电流为I1(相)=I1(线)/1.732=13.33A
:2、如果二次侧是星形接法,那么变压器二次侧每相绕组实际流过的相电流就是线电流,也就是I2(相)=I2(线)=577.35A。变压器用户所关心的都是线电流,也只能感受到线电流,都出现...
变压器
二次侧采用的是
三角形接法
,已知A、B、C各相的
电流
,但AB、BC、A...
答:
你说的A B C相
电流
是指线电流,AB BC CA 电流指的
三角型
绕组的相电流,那么IA=IAB-AC,IB=IBC-IAB,IC=ICA-IBC
变压器
输出
电流
的
计算
方式?
答:
三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,
三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流
对于单相变压器 Sn=UI。变压器的额定电压都是指线电压。变压器输出的额定电流按上式计算。
...电力
变压器
,一二次绕组分别采用星形和
三角形接法
,U1N/U2N=10/3.15K...
答:
三角形(D)连接:线电压 = 相电压 线电流 = √3 * 相电流
依照上述关系:1、一次侧线电压35KV,一次侧相电压:35/1.732=20.21KV,二次侧线电压 = 二次侧相电压10.5KV。2、一次侧线电流 = 一次侧相电流:3200/(√3 * 35)=52。8 A。二次侧线电流:3200/(√3 * 10。5)= 176...
三相
变压器
星形与
三角形
转换公式
答:
星形
接法
:线电压=1.732相电压。三相组式
变压器
三相组式变压器,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载
电流
也是严格对称的。
变压器
Sn=5000kV.A U1n/U2n=66kV/10.5kV一次Y接二次△接求额定线相电 ...
答:
一次侧额定
电流
:I1=5000/(√3*66)=43.74(A)。是线电流,也是相电流。星形接法。二次侧额定电流:I2=5000/(√3*10.5)=274.93(A),是线电流。
三角形接法
。相电流=线电流/√3=158.73(A)。
变压器
额2次侧额定
电流
是如何
计算
的?
答:
火线与火线之间的电压为440V,火线与星形接法的星点(相对零点)的电压为440/1.732=254.04V。星形接法的特点是线电压(火线与火线之间)与相电压(火线与零点之间)之间,线电压大相电压根号三倍。线
电流
与相电流相等。B、
变压器
二次侧
三角形接法
,火线与火线之间的电压为440V,火线与星形接法的星...
三相
变压器计算
题 求详解
答:
一台三相
变压器
,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为10.5/121kV,高压侧星形接线,低压侧为
三角形连接
。则低压侧的额定相
电流
(线圈中的电流):40.5*1000 / (10.5*3) = 1286 A = 1.286 KA 将三角形侧三相短路并接入电流表,在高压侧AB相接入单相电源,使高压侧电流达到额定值,则 Ia1 = ...
六根电热管接成
三角形接法
,每相
电流
有多少?
答:
每相
电流
为:10000/380/1.73=15.21A 如果六根功率为5000瓦的电热管接成
三角形接法
,则每相两根电热管,每相10KW功率,因三角形接法中,线电压等于相电压,则线电压等于380V,每根电热管中的线电流:10000/380/=26.3A。又因为三角形接法中,线电流是相电流的根号3倍(1.73倍),那么相电流为...