99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器三角形接法电流计算
电动机
三角形连接
时相
电流
与线电流的关系?
答:
1、在
三角形连接
的三相电路中,负载的相电压UΦ等于线路上的线电压UL。2、在三角形连接的负载对称时,三相负载中的相
电流
IΦ和线路中线电流IL的相量图如下图所示。从图中可以看出:线电流IL和相电流IΦ之间的大小关系。同理:Iv=√3Ivw、Iw=√3Iwv 即:IL=√3IΦ 3、在三角形连接对称负载的...
三角形接法
,相电压等于线电压怎么得来的
答:
1、比如是星接。ab、bc、ac之间是线电压吧。但实际上,在
变压器
内部,ab之间串着(向量相加)a和b两个线圈。因为a相和b相之间的电角度为120度。他们向量之和(cos120)就出来个根号3.因此ab之间的线电压为a或b相相电压的根号3倍。2、同样道理,如果是
三角接
。ab之间的电压,就是a相或b相线圈的...
变压器怎么算电流
答:
一次侧近似0.058*KVA(
变压器
容量,规格10kV/0.4kV)。二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。副标题回答如下
计算
50KVA变压器低压侧额定
电流
:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A。额定容量 额定容量是指主分接下视...
三相
变压器
额定
电流
公式和原理介绍
答:
三相
变压器
额定
电流计算
公式 上图所表示的内容为三相变压器额定电流的计算公式。现在我们使用的电力系统大多采用三相变压器供电。三相变压器也可以由于三台容量相同的单相变压器构成,再将绕组元件分别联结成
三角形
或星形,就可以组成一个三相变压器。三相变压器的
连接
结构相对来说是比较复杂的,市面上的商家则会...
变压器
三相10KVA,380/220
电流
是多少
答:
变压器
三相10KVA,380V
电流
=10KVA/380=27A.变压器三相10KVA,220V电流=10KVA/220=46A.如两变压器参数完全一致,并联运行时电流是平分的。但不会烧坏10平方导线,因为8KW负载的电流没有100A,只有20A左右,而10平方导线的承载电流标配是40A,使用中达到50A没有问题的。如果想另一台多分配一些电流的话也可以...
三角形
电路是降压启动还是升压启动
答:
星
三角
启动属降压启动,一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动
电流
是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过
变压器
额定功率的10%时就要采用星...
变压器
星形接法和
三角形接法
之间
电流
与电压的关系
答:
变压器
星接,线电压等于√3倍的相电压,线
电流
等于相电流。变压器角接,线电压等于相电压,线电流等于√3倍的相电流。
315kvA
变压器
,正常使用三相
电流
,每相电流能承受多少A?
答:
315KVA
变压器
额定
电流
:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
一道电机学的题目不会做。。一台三相
变压器
,Sn=5000kVA,U1n/U2n=35/...
答:
变压器
一次侧额定
电流
:I1=5000/(1.732*35)=82.48A 二次侧额定电流:I2=5000/(1.732*10.5)=274.94A 变压器Y,d
连接
,Y.d连接是表示变压器三相绕组的联结方式;Y,d连接表示高压绕组接成星形,低压接成
三角形
。
怎样
计算
三相异步电机的额定
电流
答:
额定
电流
是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器
的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为
三角形