日立中央空调故障代码是多少啊?

如题所述

日立中央空调报警代码53故障原因:变频器故障,ipm保护动作。

故障现象:提示53故障代码,空调不工作,不启动等。

解决方法:

1、变频器故障,需要更换主板。

2、pcb过热,停用30分钟后试试。

3、请联系售后人员上门检测。

扩展资料:

日立中央空调常见故障代码:

01是室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作;

02是室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入,相序错误;

03是通讯问题,室内机和室外机之间通讯异常,操作回路的插线商子松脱、断线、接线错误室外机和室外机之间通讯异常,室外机电源OFF、保险丝熔断;

04是室外机基板和压机驱动板通讯异常,通讯错误、断线、接线错误;

05是电源相序,电源相序异常,相序错误、缺相;

06是电压波动变频电压异常、电源电压波动,接线错误或供电线路容量不足;

07是制冷循环排气过热度减小,制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态;

08是排气过热度过高(压缩机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态;

09是室外风扇电机,保护装置跳脱,风扇电机故障;

11是室内机传感器、回风温度传感器、温度传感器故障,传感器连接不良;

12是出风温度传感器; 

13是液管温度传感器;

14是气管温度传感器; 

15是线控器温度传感器异常; 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考