日立空调故障全部代码

如题所述

日立空调故障代码:

外机不作业:不通电ZNR201短路(引起烧稳妥)。

不作业F5毛病:R240、R241开路,D222、D201、IC205、IC211失效。

不作业E2毛病:Q203、Q205、Q204、D210、D226、Q211失效。

不作业E2毛病;Q106、Q107、Q108、Q109、D115、D116、PC101失效。

不作业E1毛病:Q103、Q104、D103失效。

不作业F3毛病:R121、D107、PC102失效。

扩展资料

空调的系统使用与维护:

1、空调器在使用过程中,为使气流保持通畅,需要定期清洗空气滤尘网,经常用软布抹去面板和机壳上的灰尘。要经常清洗空气过滤网,一般应2~3个星期清洗一次。

2、保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.12mm的铝片套入铜管后胀管而成,经不住碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调器的热交换效果,使制冷(热)效率降低。

3、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。

4、正确选用保险丝。按说明书标明的额定电流来选择保险丝的规格,过大不起保险作用,过小则经常熔断。

参考资料来源

日立-日立空调售后服务中心

百度百科-空调系统使用与维护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-05
日立空调故障代码大全
日立空调显示01 室内机 保护装置跳脱 接水盘水位高,浮子开关动作
日立空调显示02 室外机 保护装置跳脱 制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障

日立空调显示03 通讯问题 室内机和室外机之间通讯异常 操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常 室外机电源OFF、保险丝熔断

日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常 通讯故障、断线、接线故障
日立空调显示05 电源相序 电源相序异常 相序故障、缺相

日立空调显示06 电压波动 变频电压异常 电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足
日立空调显示07 制冷循环 排气过热度减小 制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态
日立空调显示08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态
日立空调显示09 室外风扇电机 保护装置跳脱 风扇电机故障
日立空调显示1日立空调显示1 室内机传感器 回风温度传感器 温度传感器故障,传感器连接不良
日立空调显示12 出风温度传感器
日立空调显示13 液管温度传感器
日立空调显示14 气管温度传感器
日立空调显示15线控器温度传感器异常
日立空调显示16线控器开关内置温度传感器异常
日立空调显示17 室外机传感器 高压压力传感器 传感器故障,传感器连接不良

日立商用中央空调故障代码

日立多联机通用空调故障代码

代码 种 类 非 常 情 况 主 要 原 因
日立空调显示0日立空调显示1 室内机 保护装置跳 风扇电机,排水,PBC,继电器有问题
日立空调显示02 室外机 保护装置跳 主机,制冷剂过量,反相
日立空调显示03 通讯系统 内外机间或室内间通讯不正常 电线接错,PCB问题,保险丝
日立空调显示04 变频器 室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题
日立空调显示05 通讯系统 电源线不正常 相接反
日立空调显示06 电压波动 室外机,室内机电压过低或过高 电压波动,接错线,保险断
日立空调显示07 制冷系统 排气端过热度过小 制冷剂过量,传感器或接线问题
日立空调显示08 排气端过热度过高 制冷剂不足,传感器或接线问题
日立空调显示09 室外机 保护跳 风扇电机问题,接线故障
日立空调显示1日立空调显示1 室内机传感器 回风温度传感器 温度传感器连接问题
日立空调显示12 送风温度传感器
日立空调显示13 防冻保护传告器
日立空调显示14 气管温度传感器
日立空调显示19 保护跳 风扇电机问题,接线故障
2日立空调显示1 室外机传感器 高压传感器 温度传感器及连接问题
22 室外机环境温度传感器
23 排气温度传感器
24 蒸发温度传感器
29 低压温度传感器
3日立空调显示1 系统 室内机,室外机设定不正确 容量代码设定不正缺
32 室内机通讯不正常 电源线,接有其它系统的室内机
35 室内机号设定不正确 出现相同的室内机代码
38 室外机保护回路不正常 到室外机PCB的连线故障
39 主机电流不正常 接线故障
43 压力 压缩比过小,保护动作 主机,变频器,电源问题
44 低压过高,保护动作 室内机制冷过负荷,室外机风温过高
45
46 低压过低,保护动作 膨胀阀问题
高压过高,保护动作 过负荷,制冷剂过量
47 高压过低,保护动作 制冷剂不足
5日立空调显示1 变频器 变频器的热感应保护的电流不正常 主机,PCB,IPM问题
52 过电流保护动作 过载,过电流,主机堵转
53 IPM保护动作 变频器或PCB过热
59 AC斩波器 AC斩波器保护动作 电源问题,FET,CT问题
EE 主机 主机保护动作 主机问题
第2个回答  推荐于2017-11-25
日立空调故障代码大全

一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、
2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
1. 12?29灯闪为何故障?
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
③严重缺氟:查漏、加氟
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥外风机不转
⑦电路板坏
2. 11?28灯闪为何故障?
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
②主控板坏
3. 11?27灯闪为何故障?
故障代码显示为内管温坏。可检查:
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
②主控板坏
4. 11?26灯闪为何故障?
故障代码显示为外管温坏。可查:
①外管温坏
②接插件接触不良
③主控板坏
5. 8?25灯闪为何故障?
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
①内管温坏
②外风机坏或风机电容坏
③内蒸发器散热片脏堵
④内风机转速低
⑤电路板坏
6. 7?24灯闪为何故障?
故障代码显示为内机过热。可查:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
7. 6?23灯闪为何故障?
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
8. 4?21灯闪为何故障?
故障代码显示为外机过热。可能为:
①外管温坏
②外风机坏
③外机散热片脏堵
④电路板坏
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
有可能是:
①房间面积与空调选型不匹配
②房间散热问题
③氟利昂过多或缺氟
④压机吸排气不足
⑤内风机风量小
⑥其它本回答被网友采纳
第3个回答  2015-09-22
01 室内机
保护装置跳
风扇电机、排水PCB继电器有问题
02 室外机 保护装置跳
压缩机、制冷剂过量、反相
03 通讯系统 室内机间或室外机间通讯不正常 电线接错、PCB问题、保险断
04 变频器 室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题
05 通讯系统 电源线不正常 相接反
06 电压波动 室外机、室内机电压过低或高 电压波动、接线错、保险断
07 制冷系统
排气端过热度过小 制冷剂过量、传感器或接线问题
08 排气端气体温度过高 制冷剂不足、传感器或接线问题
09 室外机 保护跳
风扇电机问题、接线错误
第4个回答  2020-07-17
  F93:空调出现这个故障代码说明空调的压缩机转动不良,这时候说明空调的压缩机转数在二十分钟以内发生异常。
  H15:空调出现这个故障代码说明空调压缩机温度传感器异常,或者存在导线短路等不良的情况。
  F97:这个代码说明空调的压缩机温度过高了,这时候空调来自我保护。
  H11:空调出现这个故障代码说明室内机与室外机之间的通信异常。
  H14:空调出现这个故障代码说明室内吸气口的温度传感器有问题。
  H19:室内风扇电机异常
  H23:室内热交换器温度传感器异常。
  H11:室内外通讯异常,通讯异常,发送和接收信息不成功,室内供气运行1mm后开始。
相似回答