明知不合格的钢筋用在基础钢筋笼怎么处理
明知不合格的钢筋用在基础钢筋笼怎么处理
举报该问题
推荐答案 2017-06-04
钢筋合格不合格不是个人说的算的,要委托第三方鉴定机构,检测钢筋的力学性能,化学成分等!
要是进厂复测报告出来以后不合格,简单的就返工处理
不然就拿着复测报告委托设计院,叫设计院根据重新计算配筋,或是设计补强,加筋之类的方案!出变更单等
还有就是跟监理甲方关系好,做好的钢筋笼钢筋重新委托,一定这次钢筋检测合格!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzvvzejt7zzjzjBXvB.html
其他回答
第1个回答 2017-06-04
不给验收,不合格还敢用,真是没救了
第2个回答 2017-06-04
明知不合格的钢筋用在基础钢筋笼怎么处理。建筑学理工学科问题。根据你的描述,应该向城建局举报,拆毁不合格建筑,以免地震造成严重损失。
相似回答
建筑工地如果用
不合格钢筋
,被查出来,后果会
怎么样
?严重吗?求解 谢谢...
答:
按照规定是很严重的,
严重是要拆掉重新做
,当然我建议你还是让设计或者别的单位出一个加固方案吧,那样还可以挽救吧。当然规定都是人定的,所以可以走关系处理一下。当然我还是希望你用合格的钢筋,毕竟人是睡觉的。
钢筋
质量检测,钢筋原材的重量偏差
不合格
,已经用了,要
怎么处理
?
答:
提请原设计单位或有资质的设计单位按实际偏差的钢筋验算
,看能否满足结构安全和功能要求,如果满足,则不需要处理,或者
跟建设方协商处理
,如果达不到设计要求,看是否可以降低要求使用,如果可行,则降低使用功能,但应赔偿建设方相应损失,如果上面两条都做不到,那就惨了……推倒重来。
钢筋不合格怎么处理
答:
1、钢筋首次复试不合格后,使用单位加倍取样、样品封存以及送检应在监理单位和生产或者销售单位的现场确认
。加倍复试不合格,使用单位应会同监理单位就不合格钢筋的处理情况及时上报工程质量监督部门;2、钢筋复试不合格,使用单位应当在监理单位的监督下对不合格钢筋及其所使用的建设工程进行处理和处置,办理退...
钢筋不合格怎么处理
答:
检测
不合格
,双倍复试。再不合格,退场,并做好相应的影像资料,退场记录等等
建筑施工用
钢筋
复查
不合格处理
办法
答:
违法,甲方
使用不合格
材料,责任全在甲方,施工质量带来的问题可以找甲方索赔!返厂
钢筋
一般不会有监督机构,只是钢筋进场会有质量检测报告!偷偷拉回来肯定违法,会受到行政机关的处罚!
钢筋
原材料送检
不合格如何处理
(参考哪些规范要写清楚,哪些规范上有关于...
答:
GB1499.2-2007 《
钢筋
混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》里面提到:复验的条款是在:GBT17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》在其中的8.3.4.3.2条和8.3.4.3.3条有规定 ...
施工中灌注桩
钢筋笼
固筋焊接
不合格怎么样
复检?
答:
钢筋笼钢筋
接头试件如果
不合格
,施工单位不好
处理
,要设计单位和质检部门出具处理报告,施工单位按要求整改就行。这种问题要想办法让焊件合格,要不然很麻烦的。
钢筋
复检
不合格怎么
办
答:
法律分析:钢筋复试不合格,使用单位应当在监理单位的监督下对不合格钢筋及其所
使用的
建设工程进行
处理
和处置,办理退货手续,并在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况;复试不合格批所有钢筋端部和中间喷上不合格色标油漆后方可将该批钢筋清退现场。 首先设计图纸要求采用
的钢筋
规格是否20,是
钢筋不合格
...
工地上
钢筋
原材料送检
不合格怎么处理
(如果退场需通过监理什么手续),谢谢...
答:
钢筋不合格
先要咨询一下试验室,是否可以加倍复试,如果可以就取双倍试件进行复试,复试
合格的
话就可以使用了。如果试验室确定不能加倍复试或者复试也不合格,只能把进场的该批钢筋全部封存并再监理监督的情况下退场,必须要有影像及书面的退场记录,需要监理见证签字。
大家正在搜
钢筋送检不合格怎么办
钢筋保护层不合格怎么办
钢筋重量偏差不合格怎么办
钢筋原材不合格怎么办
钢筋不合格谁的责任
钢筋笼是有哪些钢筋组成的
不合格钢筋
钢筋重量不合格
钢筋不合格品判断
相关问题
钢筋笼上丝头通规止规不合格怎么处理
钢筋不合格怎么处理
钻孔灌注桩钢筋笼钢筋接头试件不合格怎么处理
钢筋工艺检验不合格怎么处理
使用的钢筋进行监督抽检,抽检情况属于不合格,对于已使用的钢筋...
独立基础用钢筋笼可行吗
工地上钢筋原材料送检不合格怎么处理(如果退场需通过监理什么手...
独立基础钢筋笼能否作为支座