请问3线制热电阻PT100 接2根线可以正常工作吗?原理是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-22
可以。2线制使用时,由于有线阻的存在会有一些测量误差。但不影响使用。
3线制使用时,线路内部连接会使线阻抵消。测量更精确。
具体见三线制接线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzvXWjXet.html
其他回答
第1个回答 2011-10-22
可以工作,但会产生很大误差,只有在距离很近且要求不高的情况下才会用到。
http://hi.baidu.com/fengxiaosa/blog/item/aeb0432a6569da8f023bf674.html
第2个回答 2019-09-30
你所说的3线制热电阻可能是可调式热电阻,将起始端与中间的可调节端并接后就变成两根弦了,接近电路后能正常工作。
相似回答
PT100
温度变送器怎么调节?怎么接好线
热电阻
受热温度表上的显示反而下降...
答:
如果是单纯的
pt100热电阻
,它的输出信号是电阻值信号,那么一般采用
三线制接
法,即一端接一根线,另一端接两根线。如果是pt100温度变送器,它的输出信号是4-20ma信号,那么就是采用两线制。直接接两根线就行。
pt100三线制接
反了会怎么样
答:
三线制pT100热电阻如果接两根线会产生很大的误差
。PT100热电阻在℃时输出100而得名。线缆也同样有线阻。例如RVVP2ⅹ1.0的线缆每100米就会有3Ω的线阻。在℃时,PT100十线阻进出仪表就会显示约9℃。而不是0℃。这就有约9℃的误差。热电阻当pLc和控制仪越远误差越大。如果,温度信号用于化工反应...
求
PT100
三线制
电路图分析 附
原理
图(网上找的)
答:
而R1与
PT100
支路(先不看右边电路)同样是电阻分压电路,但是其分压值是变化的(随温度变化);而右边的电路,是个典型的减法器电路,其实就是个差分输入放大电路,有一定的增益;固定分压值的设置,你设计温度上下变化的原点,
可以是
0°,或其他值;然后输出电压就跟随温度同步变化了;...
热电阻工作原理
讲解
答:
一、
热电阻
的
工作原理
热电阻的测温
原理是
基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。热电阻连接方式:
两线制
:两根导线电阻串联到了温感元件上,该电阻及其变化将...
pt100三线制接
法
pt100是什么
答:
可以采用三线制或者四线制的接法。即,在
PT100的两
个引脚上分别引出一条或者两条导线。连接到上位机或者PLC的对应的三个或者四个接口上。三线制和四线制的目的都是为了补偿导线电阻对铂电阻的变化的影响。这里不展开解释。三线制的补偿效果已经很好,所以在工业领域大多采用
三线制接
法。
pt100热电阻三线
变
两
张接线图
答:
在设备上把原来接补偿端的两个端子短接即可。
Pt100是
铂
热电阻
,它的阻值跟温度的变化成正比。
PT100的
阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
pt100热电阻
中有三根线其中一根说是抵消线路测量误差的,具体是怎么抵消...
答:
是为了消除连接导线电阻带来的误差。
热电阻
一端引一根线,另一端引
2根线
,与专用的电桥相连,当电桥平衡时,导线电阻抵消,失去对热电阻阻值变化影响。
3线制pt100
如何接线
答:
首先要确定仪表是否能解
PT100的热电阻
。
PT100三线
中有一根是地线,此线和另两根之一是通的,也就是说可以当两线的用,
接三线
时是为了抗干扰。万用表量一下,三根线里有两根是通的,另外一根与通的两根之间有大概100欧左右电阻,把不通的那根接125,其他两个随便接+和-。或者一共3根线,接了没...
两
线制,
三线制
,四
线制热电阻
的
原理
分别
是什么?
答:
原理是
两根引线为
热电阻
提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表,从而把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二...