计算无表临时用电量

某户到供电分公司办理无表临时用电,其用电设备清单为:5KW电焊机1台,10KW电动机2台,用电时间为5月2号到20号,一班生产,请计算其无表临时用电量。

第1个回答  2011-10-20
A=(5+10*2*)8*19 度电
由于电焊机不可能连续使用,故适当打折比较合理,即5kVA打对折什么的,由你决定了
第2个回答  2011-10-30
最大用电量=(5×0.85×0.25+2×10×0.9)×8×19=2897.5Kwh
具体说明如下:
1、家用小型的虽然也标称容量10KVA,但又标明暂载率25%,说明此电焊机在10KVA负载下,只能在25%的时间内工作。暂载率的意义:焊机的暂载率是以五分钟为标准。如这台焊机暂载率为25%是指最大焊接电流时焊接1.25分钟、休息3.75分钟。最小焊接电流时暂载率会在60——80%之间。如果忽视暂载率电焊机绕组会高温烧毁。
工业用大型电焊机标称容量10KVA,暂载率100%,就说明此电焊机在10KVA负载下,能长时间连续工作。 还有一个说明:电焊机的负载是不固定的,焊接电流大负载就大,焊接电流小负载就小;再反过来说,如果小型电焊机在25%的负载下就可以连续工作。
同时焊机的功率因素COSφ=0.85 ,所以极限情况下焊机的每小时耗电为:5×0.85×0.25
2、电动机的功率因素约为COSφ=0.9, 所以极限情况下电机的每小时耗电为:10×0.9本回答被网友采纳
第3个回答  2011-10-20
我也正要咨询这个问题谁能帮忙啊
相似回答