根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定,现场有5台以上设备或设备容量在50千瓦以上,必须编制临时用电施工组织设计,而施工组织设计中又有一个关键章节就是负荷计算。

负荷计算一般采取需要系数法分组计算。

现场一般分为:

1、塔吊组(含外用电梯和卷扬机);

2、电焊机组(各种交流焊机);

3、小型设备组(搅拌机、电锯、无齿锯、振捣器、钢筋加工机械等);

4、照明组(各种照明灯);

计算内容比较多,一两句话说不清,如果你能够找到辽宁人民出版社出的一本叫《施工现场临时用电施工组织设计》的书(徐荣杰主编),可以参照一哈,那上面讲的非常详细。

如果具体某一项我也可以告诉你。

还有一种计算是总施组中采用的方法,就是利用一个公式进行估算,不过这个估算误差太大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
  计算方法:
  各用电设备组的计算负荷。
  设备组的有功功率(KW): Pjs=Kx×∑Pe。
  设备组的无功功率(KW): Qjs=Pjs×tgψ 设备组的视在功率(KW): Sjs=Pjs2 +QjS2 式中Kx一用电设备组的需用系数。
  总的计算负荷有功功率的总和(KW): Pjz=Kx×Kzm∑Pjs。
  无功功率的总和(Kvar): Qjz=Pjz×tgφ。
  式中Kx:各用电设备组的最大负荷不同期系数,取O.9 Kzm:施工单项负荷估算系数,取1.25。
算出电流I=Sjs×1000÷(1.732×380)。
根据电流大小查表选择电线线径及开关类型。
第2个回答  2011-04-12
用电器功率乘以使用时间,(一千瓦每小时为一度电)能简单计算出来,但是误差有点大,具体时间也不好计算,最好的办法就是装一块电表
第3个回答  2018-03-31

计算方法:

各用电设备组的计算负荷。

设备组的有功功率(KW):Pjs=Kx×∑Pe。

设备组的无功功率(KW):Qjs=Pjs×tgψ设备组的视在功率(KW):Sjs=Pjs2+QjS2式中Kx一用电设备组的需用系数。

总的计算负荷有功功率的总和(KW):Pjz=Kx×Kzm∑Pjs。

无功功率的总和(Kvar):Qjz=Pjz×tgφ。

式中Kx:各用电设备组的最大负荷不同期系数,取O.9 Kzm:施工单项负荷估算系数,取1.25。

算出电流I=Sjs×1000÷(1.732×380)。

根据电流大小查表选择电线线径及开关类型。