梁加固 由于装修把卫生间门槛出的地梁(370*260)开了个200*150的槽上面断了三跟钢筋梁的底下是砖墙

我家是1楼底下没有地下室请问这样有关系吗 如果不行有什么补救的办法 装修公司的人说没事 我不放心
已经焊接上了可是一端是10公分一端是3公分 是不是短了点 另外焊完之后还用作什么呢 中间还要走下水管 您说 可以吗

呵呵 这个问题不是很大
你这个地梁在哪个位置啊 如果你家是一层,地梁下面应该是混凝土楼面吧 怎么还有砖墙
如果你说的是过梁的话另说
双面焊5d,焊接可以做成两种情况,一种凹型钢筋焊接,另外一种是先走管,然后上面钢筋拉通,洞口可以交叉钢筋补强追问

您说的真专业 我家是1楼卫生间门槛出的地梁 梁底下是砖墙 我家是砖混7层楼 断了后我把管放进去 并用三根钢筋把断的三根接上 由于管稍高于钢筋接的钢筋有些弧度 但不是双面焊因为地方很蹩脚不好焊 您说怎么办现在 另外下水管在里面灌上混凝土后会坏掉吗 漏水就不好了 谢谢

追答

按照来说 门槛处很少有地梁的 在门框两侧会有构造柱
如果是地上的地梁,地梁以上应该没有砖了(否则就把门堵了),我猜你说的是头顶上的过梁吧

你要是不放心,可以把剔开的范围放大,比如说往两侧多剔10cm,然后焊接
管走完后 一定要浇注混凝土的哦 否则钢筋的意义不大。
水管四周有混凝土管基本上不会坏,如果你担心,可以先找一段比待安装水管稍粗的管,先安装它,打完混凝土后,待混凝土稍干,把它取走,留下一个圆形的洞,你再走管,也便于以后检修。
至于漏水的问题,一定要用防水材料包裹,砂浆堵漏的哦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-17
将切断的钢筋用短钢筋进行焊接追问

已经焊接上了可是一端是10公分一端是3公分 是不是短了点 另外焊完之后还用作什么呢 中间还要走下水管 您说 可以吗

追答

短是短了点,但毕竟比段了的好,应该问题不大

追问

焊上后 用混凝土浇筑吗 这个属于承重梁吗

第2个回答  2011-10-17
砖混结构承重墙一般内墙厚24公分,隔墙厚12公分,用尺子量一下。如果不是承重墙,肯定就没问题。你所破坏的梁应为地圈梁,属抗震构造措施。混凝土和钢筋要协同受力,只接好钢筋意义不大。不知你的房子什么样,不太好分析。建议你还是找一个内行人看一下较稳妥。追问

谢谢 那接好钢筋后是不是要灌混凝土呢 我现在老闹心了 挺贵的房子不会让我弄坏了吧 能给我出个招 怎么办吗

相似回答