志高空调显示ff是什么故障代码

如题所述

分为以下几种情况:1、 启动一段时间后,报告故障代码FF(PF)的: 用遥控器关机,断电后再给空调上电,用制冷模式启动运行。13分钟后报告FF(PF)对于故障代码的机器,维修人员应检查空调是否缺氟,是否有漏点。用专用压力表测量,R410A比R22制冷剂的压力在1左右.6倍左右,制冷系统的压力值根据环境温度的变化而有所不同。制冷时,低压端的参考压力为0.6~0.8MPa左右) 2、 如果一上电就马上(<13min内)报FF(PF)故障代码: 如果电气控制可能出现故障,则根据正常的变频器检测思路确定是室内还是室外电气控制问题。一般来说,室内电气控制出现问题的概率较高,具体情况可根据实际情况进行分析。 3、 一般市场安装后使用一段时间的报告FF(PF)大多数机器都是由氟缺乏引起的。请根据上述思路和实际情况进行维修或处理。扩展资料:志高家用空调部分故障代码:一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:包括:03、04、05、06、07、08、09、11、12、13、40、41故障内容 运行灯LED1 运行灯 定时灯室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒室内风扇故障 闪亮6次/8秒 点亮 一次亮0.5秒,灭0.5秒。 在待机状态下检测,显示室内盘管传感器故障和室内温度传感器故障。如果连续30秒无反馈信号,关闭空调并显示室内风扇故障。二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:包括02、16、18、19、20故障内容 数字管显示代码 说明室内温度传感器故障 L2 如果同时出现故障,则显示代码L1.修复后立即返回室温室内盘管温度传感器故障 L1室内风扇故障 L6 当室内风扇连续运行30秒无反馈信号时,关闭并显示L6。室外机组异常故障 E5 关机显示“E5之后,设定温度有效,但数字管没有显示,可以用紧急或遥控开/关键重新启动,数字管可以显示室温。三、天系列、小康系列挂机(51和51以下)型号故障代码包括25、26、42、43、45、46、47、48、51、52故障内容 数字管显示状态室内盘管传感器故障 E3室内温度传感器故障 E2室外机组异常 E4室内风扇故障 E5化霜 DF参考资料: