我家装修,电工师傅给我开了一个开关和漏电保护器的采购单:
1、 双极 空气开关带漏电保护 40A 一个(总开关)。
2、同上, 30A 一个(厨房插座用) 。
3、单极 不带漏电保护器, 16A 三个
4、单极 不带漏电保护器, 20A 一个
5、单极 不带漏电保护器, 10A两个

请问,1、我家是两房两厅小户型,他这样买合理吗?
2、总开关是否选用 西门子的“40A漏电保护器 5SU9356-1CR40” 就可以了?
因为2P 40A总开关是没有带漏电保护功能的。
3、下面那些“单极,不带漏电保护” 是否就是对应图片上的“单进单出断路器”呢?
还是说对应“1P+N 16A双进双出” ???
我应该选“1P+N 双进双出”比较安全吗?

4、40A 2P 空气开关总开关,不带漏电保护是 89块,
40A 1P+N 漏电保护器,是130块,
请问,我现在要选用一款作为入户配电箱的总开关,是否选 40A 1P+N 漏电保护器就可以呢??

问题比较杂,因为不大懂,希望能得到详细的解答:)

简单地说就是两个问题,第一要不要漏电保护,第二开关选多大的
1.建议不要再总开关上装漏电保护,插座回路要装漏电保护,照明这类人平时活动接触不到的电器不用装漏电保护。
2.开关大小的选择原则是大于可能同时使用的负荷之和,但是小于其下端线路载流量,以便满足用户的正常负荷要求,同时保护线路防止过载,算算你家电器配置情况,你自就可以决定了。追问

你好,你的总结很好,但是请问为什么不要在总开关上装漏电保护呢?

追答

漏电保护开关很灵敏,漏电电流大于30mA就会跳闸,而家里的暗敷线路,各种电器由于各种原因或多或少有些漏电现象,很多轻微的漏电不需要太在意,比如天花板上的电灯,挂在高处的壁挂式空调,这些都是人很难碰到的地方,又比如某条暗敷线路有点受潮,轻微漏电,这些都不会对人身安全造成影响,所以漏电装在总开关上表面上是把所有回路及电器都保护起来了,但在实际使用中随着时间推移,暗敷线路、电器绝缘都逐渐下降时,可能经常跳闸,这时候你要想查出问题非常困难。所以一般将漏电保护装在最需要保护的插座回路。(插座上插接的电磁炉、洗衣机、电暖气、热水器等电器都是随时可能与人体接触的)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-27
你考虑的有点太复杂了·!你所说的这几种都可以~!简单来说哦就是带不带漏电保护~!其实,这个也是看你们家实际情况来看的~!漏电保护是有一定的好处~!但是,有得家庭,使用时间长了~!预埋在墙里的线会有老化及裂缝,还有厨房的一些东东多少都会有一点((有可能只是微弱的漏电,人感觉不到或有微弱的反应)~~,这样就会容易引起断路器自动跳闸~~~!到时你还得头疼,不过你的电工师傅给你选择的是40A的开关~!我不知道你们家是否有这么大的需求~~!不过,在我们当地我装的那么多户人家~~~还没用过那么大的(断路器过大,有时小的线路问题它就跳不掉~~~!)~~~~!我个人建议:总闸你最大用到30A带漏保(让电工给你算算你们家的实际使用功率)厨房用20A空开就OK~~~!(没必要用那么贵的,浪费~~!)分闸就用电工给你写的就可以了~~~!开关盒,及其他的你就自己看看了吧·!~!
第2个回答  2011-10-27
你是哪里的朋友?请问你家进户电源线是三相电?还是单相电?主开关选择小型断路器就可以(不用带漏电的),分开关最好要用漏电保护器(自己用,不要不舍得花钱嘿嘿)
两室两厅,照明一路、普通插座一路、空调插座一路、厨房插座也可以单独一路然后根据需要留几个备用电就可以了
至于总开的大小就要根据你家的用电总功率来计算了,一般60安就可以,总开关最好不要用漏电
开关用正泰的就行虽然是自己用也用不到那么奢侈哈哈
希望对你有所帮助本回答被网友采纳
第3个回答  2011-11-05
你好,家里一般漏是保护是需要的,2P是当总开关使用的,同漏电保护器不冲突的
第4个回答  2011-10-28