你所说的“一般像压力传感器,流量传感器就是模拟量信号”,

我现在有一个椭圆流量传感器,说明书上说是输出的信号是矩形脉冲信号,请问矩形脉冲信号是电流信号还是电压信号?流量传感器是三线制的,分别是电源正、电源负、信号线,我想要记的是脉冲信号的个数,但是估即传出来的脉冲信号有很多高频的信号(不是我所需要的,是干扰),我想滤掉干扰信号。但是不知道怎么滤掉!看资料,需要一个低通滤波器,但是低通滤波器的电路都是针对电压信号的,我的信号输出就一根线啊 怎么办?求指教!!!!!

椭圆流量传感器里面是一光电开关,不知道导线多长,滤除高频波,你可在计数器输入接口点加一电容,电容加在信号线和地之间。0.01的,或再小些,几千P的,试一下,哪种好就用那种。如对波形还不放心,可在电路中加CD40106,施密特触发器整形。追问

是在信号线接入计数接口这顿线路之间引出一路线然后接上一个电容再与地连接吗?还有我的椭圆流量传感器,我不确定是不是三线制的,不确定输出的脉冲是否应该是电压信号,就是说信号线是不是应该两根线(问客服也说不明白),是不是还应该有一根需要接到板卡的数字地或模拟地上的线。应为我用的测流量的的采集卡采出来的数变化太快了,上千上千的变化,估计是高频干扰,就是不会滤掉

追答

椭圆流量计一般应是合肥仪表厂出的,是三根线。你可到合肥仪表厂的网查一下。你的采集卡的信号输入和椭圆流量计的输出匹配吗,不匹配你测不了。

追问

我是这方面的新手,我的采集板卡上有一个脉冲计数管脚是用来计脉冲数的,如果是三根线的,直接把信号线接到脉冲计数管脚不就算是匹配了吗,那还要怎么匹配呀?现在的问题是,计出来的数变化太大,不应该是匹配了吧,我觉得应该是干扰信号搞的鬼,现在是不知道怎么排扰!

追答

如果是三根线的,有一电源线,一地线,一信号线。电源线要求的电压是多少,输出的脉冲幅度多大。脉冲幅度要是高,会不会搞坏你的采集卡。如不会,先在你的采集卡的输入口和地焊以电容。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-05
你好,你需要记个数的脉冲流量传感器,推荐你用韦根传感器,它只需要@85高斯的交变磁场,即可输出规则且不低于3V的电压脉冲,再经简单的整形电路处理,直接与单片机连接。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/19568594.html?an=3&si=4&wtp=wk

第2个回答  2011-11-06
楼上说的韦根传感器就是用来检测流量的,它输出的就是电压脉冲信号。