灌注桩钢筋笼算量的问题

钻孔灌注桩钢筋笼算量的问题
假设 钢筋笼长17.40M 18根28的主筋
单根主筋的长度应该是 9+8.68(包括10倍的搭接)
由于上下节钢筋笼的搭接部分要错开1M,
所以按 下笼来说应该还有一种长度 8+9+0.96(包括2个10倍的搭接)
那么18根钢筋的话就是 9根9+8.68=17.68m 9根8+9+0.96=17.96m
可见一节笼子不是每根都一样的,那么如果是单数17根,那几根长几根短呢?
还有我这种算法对吗?是否要考虑那个1M错开?
望各位前辈 大虾指教。

这种算法是不对的,接头错开了,但是每根钢筋的总长度并没有变化,只是接头的位置发生了变化,不影响钢筋算量。假设搭接长度按0.6米考虑,因为钢筋原材的长度一般9米和12米长的,你的配筋可以是12+6;6+12;12+6;6+12.....如果钢筋根数是单数,最后一根可改为9+9。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-04
算得很好啊,你这个桩长正好不巧,一般没这种情况的,其实还要看连接方式的,17根有一根可以单独错开不过还是有两个搭接,就是9个两次,8个一次。为了保证搭接率不超过50%。其实可以考虑12M钢筋,不用这么纠结了。哈哈哈
第2个回答  2011-11-15
第一节钢筋笼的下端割掉1m,没有办法的,必须割。
中间节的钢筋笼在制作时错开1m焊就行,最下一节钢筋笼一般是调节笼,视情况而定。
第3个回答  2011-11-04
一半,对了,考虑追问

单数怎么一半??

追答

你看你怎么死脑筋啊,单数就不能调一个吗

相似回答