99问答网
所有问题
三菱q系列1小时脉冲怎么设置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-20
1、使用编程电缆将电脑与三菱q系列的PLC连接起来,在电脑中打开GXWorks2编程软件,接着打开包含要修改脉冲的PLC程序。
2、点击程序里面的定时器,把脉冲周期修改成1小时,完成脉冲参数的修改后,保存PLC程序并进行编译。
3、使用编程软件将修改后的PLC程序下载到PLC中,确保PLC和电脑之间的连接正常,并按照软件的指示进行下载操作。
4、下载完成后,对修改后的脉冲参数进行测试和验证即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzOjjjWXeWz7veBttB.html
相似回答
三菱
伺服参数
答:
对于
三菱Q系列
定位模块QD75D2的基本参数设定:1、单位
设置
为
脉冲
,即单位设置为3。2、每转的脉冲数设置为2000,这表示每转的位置划分成2000个脉冲。3、脉冲输出模式设置为
1
,即CW/CCW模式,用于控制伺服电机的正转和反转。
如何
让PLC输出
脉冲
??
答:
1、LD M8013 2、OUT Y0000 3、END 要让指示灯闪烁的话,
将控制指示灯的Y点由定时器定时置ON/OFF就可以了
,这样闪烁频率可调。或者使用内部时钟脉冲出点FX系列为M8013,Q系列为SM412一秒ON/OFF一次。三菱PLC中特殊继电器M8013的功能是输出1秒时钟脉冲,在编程中可以直接使用它的触点,且使用次...
三菱Q系列
PLC的定时器分为哪几类,有什么区别?谢谢各位
答:
一
、按功能分类,分通用型和累积型两类。
1
、其中100ms,10ms,属于通用型定时器,即不具备断掉保持功能,触点OFF或断电定时器复位。2、1ms,属于累积型定时器,有断电保持功能,触点OFF或断电定时器不会复位,通电或触点ON后继续累积。二、按时间分类,有定时时间100ms,10ms,1ms三类。1 、100ms:T...
三菱
的PLC可以发多少
脉冲
发脉冲是哪条指令 多少K的频率 ?
答:
指今是PLSY ,例:LD X0 OUT PLSY K200 K0 Y0,总频率100K以内。
三菱Q系列
PLC的定时器分为哪几类,有什么区别?谢谢各位
答:
触点OFF或断电定时器不会复位,通电或触点ON后继续累积。二、按时间分类,有定时时间100ms,10ms,1ms三类。
1
、100ms:T0~T199,共200点,定时范围0.1~3276.7s。2 、10ms: T200~T245,共46点,定时范围0.01~327.67s。3 、1ms: T246 ~T249,共4点,定时范围0.001~32.767s。
三菱Q系列
PLC的定时器分为哪几类,有什么区别?谢谢各位
答:
3. **1ms定时器**:范围从T246到T249,共有4个定时器点,定时范围在0.001秒到32.767秒之间。每种类型的定时器都有其特定的功能和定时范围,用户可以根据实际需要选择合适的定时器。
三菱Q系列
PLC还提供了其他类型的定时器,例如
脉冲
型定时器、接通延时型定时器、断开延时型定时器、扩张型脉冲定时器...
三菱
PLCSM412SM413什么意思?
答:
是
三菱Q系列
特殊寄存器。SM412是1S
脉冲
(相当于三菱FX系列的M8013),SM413是2S脉冲。
哪位大神有
三菱Q系列
伺服控制转盘定位的案例,一个方向旋转,麻烦程...
答:
如果不
设置
电子齿轮比,用默认值,速度是:200×1000×60 ∕131072 = 91.55 r/min 200×1000×( CMX/CDV) = (3000∕60)× 131072 , CMX/CDV = 4096 /125 200×1000×60:题中上位机发送
脉冲
的能力为200Kpuise(脉冲)/s ,所以每秒发出脉冲数是200×1000,60是
一
分钟60s 。一分钟上位机发送200×1000×60个...
三菱
PLC
Q系列
定位模块
答:
参数也可以由PLC程序赋值,每
一
个参数都有一个缓存地址可供读取或修改。关于这几个参数,主要是因为
三菱
的QD75
系列
定位模块可以用其他单位,比如毫米,角度。而且不需要工程师自己去换算,
设置
了基本参数,包括外部伺服的每转
脉冲
数,每转移动距离。比如选择了毫米为单位,每转移动距离按照这个单位设置(如果...
大家正在搜
三菱q系列脉冲
三菱q系列plc时钟控制实例
三菱q系列软元件
q系列三菱plc软元件介绍
三菱q系列伺服程序
三菱q系列plc有哪些型号
三菱q系列如何更换模块
三菱q系列特殊继电器
三菱q系列plc接线图