是循环水 是打开循环泵 从水箱跑水 水箱安装在系统最高点 不开循环泵 整个系统不热 就锅炉热
追答1、整个系统中应该有补水装置吧。检查下补水装置阀门。是否正确动作。
2、是否锅炉加热循环时,热水流回水箱导致水体积变大(气化后以气泡形式存于水中)。要是这样恐怕需要大些的水箱以降低热水影响。水还不能装太满。
是冷水循环也从水箱跑水 水箱小了一点 但是 放了好多的水开循环还是跑水 双循环泵 单开也跑水 相对慢点
追答再详细些。有没有外接水源,它和循环泵什么关系,水箱什么地方跑水。上端是敞开式吗,有图吗我是说系统图。简单画一个也行
追问1锅炉共有两个循环泵 并列安装在一个管道(单开一个动力不足) 在锅炉出水口
2总共是两层楼 水箱安装在二楼
3水全部加满 气放没了
4打开循环泵 二楼水箱水位上涨 (持续)
5关掉循环泵 水位回落 (很快)
锅炉出来应该是热水。装水泵似乎不太好。应该在锅炉入水口装。不过这个不是溢水的原因只是我的疑问嘿嘿。水泵的转向是否有问题呢。止回阀安装正确吗。水箱的进出口接得正确吗
追问(锅炉出来应该是热水。装水泵似乎不太好)这个问题我有同感 原来不是我安装的
我只是z在最高安了个水箱 但是开泵就跑水
水箱应该安装在上水管上 这个是不是主要原因
水泵回水到水箱的最大隐患是一旦系统中有地方堵了。水泵会把系统中的水抽回水箱导致水箱液位上涨。现在起泵水位上升,进水口是否在箱底?那么水箱管线接的就是有问题。停泵后水位迅速回落。水泵的止回阀要么装错了。要么失效了。止回阀失效。整个系统即使堵了也能充满水。但水泵运转时。却会吧系统中的水抽到水箱里
水箱出水管线太细。或者水箱出水到水泵水阻太大(主要是锅炉的阻力)。导致上水不足。水泵将锅炉抽成真空,水被送入水箱,导致溢出。
现在水箱是在系统的最高点 水泵有止回阀
现在的问题是开循环泵 水箱往外面溢水
不烧锅炉的情况下也溢水
是循环系统的哪个环节有问题
就是找不到
是不是水箱下面接的水泵出口啊,应该接到水泵进口前,这样就不溢了。
追问这点很有可能
但是双层楼 回水很低 有什么好办法安装水箱吗吗
水箱不要很大,有十来升水就足够了,重要是的要装对位置,并与管道间加装一个阀门。建议你装在水泵的入口前,越近越好。使用时先关闭阀门,向系统注满水,然后开启水泵,最后打开水箱阀门,保持水箱水位,不进空气就行了,如果回水畅通,不会溢的。
当然压力过高,也会溢出来。可以先调整一下压力,看能否解决。