梁、柱主筋按规范要求施工,出现接头该位置的箍筋是否加密

如题所述

如果是绑扎接头,要箍筋加密。焊接或直螺纹连接的不要加密。因为力的传递原理不同,绑扎是通过钢筋与混凝土的咬合力传力的,所以防止二根钢筋之间产生内部劈裂,要加密箍筋。后二种则不要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-30
搭接绑扎的位置箍筋需要加密,焊接接头的不需要
第2个回答  2020-06-30
柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。

梁的受力钢筋直径等于或大于22㎜时,宜采用焊接接头,小于22㎜时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。

接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。

接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区小大于50%。
第3个回答  2011-10-30
无需加密
相似回答