某基站负载电流30A,应用两组500Ah蓄电池,设置的充电限流点为0.15C10,其高频开关电源柜型号为PS48450

谁知道的话就告诉一声···顺便全部计算出来····谢谢

高频开关电源柜型号为PS48450就是指这套基站用的组合开关电源是直流系统,-48V,模块配齐了的话,系统的最大输出电流是450A.

C10是指蓄电池的10小时放电率,也就是让蓄电池按一个恒定的电流放电,正好10个小时把蓄电池电量放光(蓄电池不损坏,充电后能够正常使用),这个恒定的电流就是C10(同样你在别的文档上还会看到C5、C3等等,都是同样的意思)。

500Ah是指蓄电池的容量(电量),Ah就是A*h(安培*小时),如果放电电流为1A,则这组电池能放500小时。如果放电电流为10A,则这组电池能放50小时。如果放电电流为50A,则这组电池能放10小时。从这里可以看出500Ah蓄电池C10为50A。
充电限流点0.15C10,也就是0.15*50A=7.5A

某基站负载电流30A,应用两组500Ah蓄电池。如果机房交流断电,两组蓄电池仅供这一个负载的话,可供电时间为500*2/30≈33(小时)。也就是说,在33小时之内机房交流电必须恢复或使用发电机供电,否则设备就会断电。
当然,现实情况下,这两组电池肯定还要给机房内别的设备供电,比如传输设备(没有传输设备的话,基站设备的信号无法传输出局,就是基站设备还工作也没用)等。
电池容量随着使用时间的增加,也会慢慢变小,得注意维护。

不明白的欢迎追问!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-05
