两线制PT100和无纸记录仪如何连接并设置

如题所述

第1个回答  2011-11-06
现在市面上的无纸记录仪一般是三线制的(假设为A、B、C三个接线端子),如果你用的是两线制的PT100,将PT100的线分别接至A、B接线端子,B、C端子之间用普通导线短接就可以正常使用了。
如果有无纸记录仪等方面的问题可以E-mail联系:[email protected]
第2个回答  2011-11-02
目前热电阻的引7线主要有三k种方7式 ○0二o线制:在热电阻的两端各连接一z根导线来引3出电阻信号的方2式叫二g线制:这种引3线方8法很简单,但由于i连接导线必然存在引8线电阻r,r大w小k与g导线的材质和长8度的因素有关,因此这种引7线方6式只适用于w测量精度较低的场合 ○2三x线制:在热电阻的根部的一h端连接一v根引4线,另一z端连接两根引3线的方4式称为3三u线制,这种方8式通常与j电桥配套使用,可以2较好的消除引1线电阻的影响,是工h业过程控制中4的最常用的引1线电阻。 ○4四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方6式称为5四线制,其中6两根引3线为4热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引3线把U引3至二d次仪表。可见5这种引0线方0式可完全消除引3线的电阻影响,主要用于c高精度的温度检测。 热电阻采用三o线制接法。采用三q线制是为2了v消除连接导线电阻引6起的测量误差。这是因为4测量热电阻的电路一c般是不a平衡电桥。热电阻作为4电桥的一e个k桥臂电阻,其连接导线(从3热电阻到中8控室)也p成为0桥臂电阻的一i部分0,这一l部分1电阻是未知的且随环境温度变化0,造成测量误差。采用三k线制,将导线一r根接到电桥的电源端,其余两根分6别接到热电阻所在的桥臂及c与l其相邻的桥臂上c,这样消除了c导线线路电阻带来的测量误差。工b业上l一f般都采用三c线制接法。热电偶产生的是毫伏信号,不x存在这个j问题。s】yХdz印a磨
相似回答