西子奥的斯STAR电梯运行中平层后开门一半时显“--”,自动关门后快车近基站恢复正常,导致原因有哪些
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-30
会关门运行,就表示安全回路没有问题。那主要就检查电梯是否开门到位,门机是否有开门到位信号。在做一次门机自学习。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvzzzejje.html
其他回答
第1个回答 2011-09-25
这个系列的是凸轮开关的门机控制器吧?看一下门的到位开关是不是坏掉了,或者凸轮活动了。。