三七灰土的施工方案

如题所述

石灰和土必须过筛。土的粒径不得大于15毫米;灰粒不得大于5毫米。须拌合均匀,并控制最佳含水量作为灰土的含水标准。

灰土下入基槽前,应先将基槽底部夯打一遍,然后将拌好的灰土按指定的地点倒入槽内,但不得将灰土顺槽帮流入槽内。用人工夯筑灰土时,第一层铺虚土25厘米,第二层为22厘米,以后各层为21厘米,夯实后均为15厘米。采用蛙式夯须铺虚土20~25厘米。

夯实是保证灰土基础质量的关键。施工工具过去沿用木夯与铁硪。夯打时要求夯窝、硪花各自相互搭接。夯的遍数以使灰土的干容重达到规范所规定的数值为准。夯打完毕后及时加以覆盖,防止日晒雨淋。

扩展资料:

一、人工地基

北京明代故宫大量应用灰土基础,三大殿的台基下部即用灰土夯成。清雍正十一年(1733年)颁布的《工部工程做法则例》中,对灰土的用料配合比和施工方法都作了详细的规定。 从北京400多年前的城墙基础收集到的灰土,抗压强度达5.8兆帕以上,密度达2300公斤/米。

1971年,从1677年在北京建造的古墓后墙上取下的灰土块,经烘干后抗压强度达10兆帕,其形变模量达3880~5280千帕。灰土材料还可用于一些水工构筑物。

陕西三原县清龙桥的护堤即是用灰土建造的。北京故宫后门外的护城河石护岸后面,有一道用灰土造的衬里,顶面厚1米,底面厚1.7米,表面坚硬似花岗岩。它不但能抵抗后面的土压力,同时也能起到防止渗漏的作用。

1949年以后,中国在大规模的基本建设中,广泛采用灰土作为建筑物和构筑物的基础。80年代,采用灰土作为基础的房屋已高达6~7层。此外,在地基处理工程中,灰土不仅作为一般基础的垫层材料,也有用作挤密桩,加固地基的土壤,称灰土桩。用灰土做游泳池四壁的衬里能防止池水渗漏。

二、过筛比例

施工中一般采用体积比,用铲子或小车量。

但从山东省建筑定额消耗量看,每立方米3∶7灰土含石灰0.243吨,黏土1.15立方米,折合成重量为石灰0.243t,黏土1.61t,0.243/1.61=0.1509≈3/20。从这个角度看实际应该是体积比。

96定额3∶7灰土垫层子目工程内容中包括筛土、灰内容,现消耗量定额中则以“灰土”复合材料进入子目,过筛内容是不另行计算,定额综合工日中已包括过筛用工。

《2004江苏土建装饰工程计价表》中,1.061立方米三七灰土含生石灰0.242吨、粘土1.15立方米,折合成每立方米三七灰土含生石灰0.228t、粘土1.0839立方米。

参考资料来源:百度百科-三七灰土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-07
三七灰土  
  灰土作为建筑材料,在中国有悠久历史。南北朝公元6世纪时,南京西善桥的南朝大墓封门前地面即是灰土夯成的。北京明代故宫大量应用灰土基础,三大殿的台基下部即用灰土夯成。清雍正十一年(1733年)颁布的《工部工程做法则例》中,对灰土的用料配合比和施工方法都作了详细的规定。
从北京400多年前的城墙基础收集到的灰土,抗压强度达5.8兆帕以上,容重达2300公斤/米3。1971年,从1677年在北京建造的古墓后墙上取下的灰土块,经烘干后抗压强度达10兆帕,其形变模量达3880~5280兆帕。石灰是氧化钙(生石灰)和氢氧化钙(消石灰)的统称。不论生石灰、消石灰,水化后和土壤中的二氧化硅或三氧化二铝以及三氧化二铁等物质结合,即可生成胶结体的硅酸钙、铝酸钙以及铁酸钙,将土壤胶结起来,使灰土有较高的强度和抗水性。灰土逐渐硬化,增加了土壤颗粒间的附着强度。
  灰土的物理力学性能
土壤和石灰是组成灰土的两种基本成分。粘性土壤颗粒细、活性大,因此强度比砂性土壤高。一般情况下,以粘性土配制的灰土强度比砂性土配制的强度高1~2倍。在北京,房渣土作为灰土的土料也是可用的,但必须过筛。用它配制的灰土强度并不比其他土壤配制的低,有时反而较高,因房渣土中含有较多的活性矿物质。灰土强度在一定范围内随含灰量的增加而增加。但超过限度后,灰土的强度反而会降低。这是因为消石灰在钙化过程中会析水,增加了消石灰的塑性。最佳石灰和土的体积比为3∶7,俗称三七灰土。灰土用的石灰最好选用磨细生石灰粉,或块灰浇以适量的水,经放置24小时成粉状的消石灰。密实度高的灰土强度高,水稳定性也好。密实度可用干容重控制。28天龄期的灰土抗压强度约可达到0.5~0.7兆帕,200~300年龄期的灰土抗压强度可高达8~10兆帕。
不论是用亚粘土或粘土制作的三七灰土,在室内养护7天后浸水48小时的形变模量为10~15兆帕,养护28天浸水48小时的形变模量为32~40兆帕。
  灰土基础的施工
石灰和土必须过筛。  但从定额消耗量看,每立方米3:7灰土含石灰0.243吨,黏土1.15立方米,折合成体积为石灰0.221立方米,黏土1.15立方米。从这个角度看实际应该是重量比!
  96定额3:7灰土垫层子目工程内容中包括筛土、灰内容,现消耗量定额中则以“灰土”复合材料进入子目,过筛内容是不另行计算,定额综合工日中已包括过筛用工。
第2个回答  推荐于2017-11-28
一、工程概况
1、本工程为河南检察职业学院新校建设(一期工程)行政办公楼,工程位于新郑龙湖高校园区。本标段建筑基底面积:1467.2m2,总建筑面积(包括半地下室一层面积)10460.00m2。
2、本工程为框架结构,地下一层,地上七层,建筑总高度30.30m(从室外地坪至其檐口的高度)。本建筑为二类高层民用建筑,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为二级(其中地下室耐火等级为一级)。屋面防水等级为Ⅱ级,建筑物设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级为三级,使用年限为50年。
3、本工程地基基础设计等级为乙级。根据地质堪探报告本工程地下水位水深在8~10米左右,土质为Ⅱ类土质,故本工程在基础开挖时不考虑井点降水。
4、依据2005年10月8日上午建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及新郑市质量监督站各相关单位的会议内容进行-8.14米的三七灰土回填。
二、施工准备:
1、施工机具(20T压路机、铲车)等到位。
2、土质选用槽内挖出的粘性土,其含水量应达到规范、设计要求。
3、石灰应提前充分熟化过筛,不得含有粒径大于5㎜的生石灰块,也不得含有过多的水分。
4、做好高程的控制,在边坡上每隔一段距离作一个控制点,以控制每层回填厚度及标高。
三、施工工艺
生石灰熟化→熟石灰与土集中拌和→铲车端运拌和土到基槽→旋耕耙二次拌和→轧路机碾压→下层灰土施工→机械或人工清理上表面。
生石灰熟化:根据需要回填灰土的数量和比例,确定所需石灰的数量,并提前进行熟化。
熟石灰与土集中拌和:石灰熟化后,运到施工现场或基槽内,采用机械按比例进行集中拌和,熟石灰粒径不得大于5㎜,粘土粒径不得大于15㎜,发现粒径超标的应及时筛除,熟石灰的掺入量应严格按比例进行掺和。
铲车运土:当3:7灰土拌和均匀后,由铲车端运至基槽,进行铺填,每层铺设厚度30~35㎝,保证压实后厚度不超过25~30CM。
旋耕耙二次拌和:当回填土虚铺完毕,由旋耕耙进行二次拌和,拌和遍数2~3遍,保证拌和均匀。
轧路机碾压:3:7灰土拌和均匀后,由一台20T的振动式轧路机进行碾轧,碾轧过程为平碾一遍---振动两遍---平碾一遍,以保证碾压密实,每层碾压完毕,由试验员现场进行灰土取样,到试验室送检,取样数量每层每100M²不少于一个点。
下层施工:当每层回填土施工完毕,自检合格后报监理验收,经同意后进行下步施工
机械或人工清理上表面:当3:7灰土回填至设计标高-5.4米时,应高出2~3㎝由机械或人工进行平整。平整度误差为5㎜。
四、施工中的重点注意事项:
1、每层虚铺土的厚度不宜超过35㎜,碾压后的厚度不宜超过30㎜。以保证碾压密实。
2、本工程的3:7灰土回填,先从-8.14米开始,即回填1~5/A~D轴区域范围内土方。填两层后,与6~11轴坑底土方形成一个平面,然后再大面积形成一个回填工作面。
3、坑底面深度变化处应挖成台阶状搭接,水平进深不小于1米,垂直高度不小于30㎝。并按照先深后浅的顺序进行回填。
4、回填之前,应先清除淤泥和局部软弱土层;通过试验确定土的最佳含水率,并在施工中加以控制。
5、严格控制回填土的含水率和粒径级配,并按照规范要求对回填土取样进行检验,确保土体质量符合设计要求。由于9月23日至10月6日一直下雨,故现场的土方含水率较大,我方采取措施将堆放的土方用挖掘机全部挑开,晒晾,根据郑州市气象台发布的的天气预报10月8日、10月9日两天的天气为:阳光充足,气温28℃。并增加白灰含量达到4:6灰土。
五、质量保证措施:
1、由专人负责白灰拌和及计量工作,确保白灰的掺入量符合要求。
2、由专人负责每层回填土厚度及高程的测量,防止每层铺设过厚或表面回填土标高达不到设计标高。
3、经常收听天气预报,发现下雨天气用塑料膜对回填土大面积进行覆盖,并采取排水措施,以免雨水浸泡三七灰土。
六、安全文明施工:
1、施工主要采用大型机械,应由专人进行操作,做到持证上岗。
2、对工人进行技术交底和安全交底,并落实到个人。
3、酒后禁止进入施工现场。
4、进入施工现场必须正确佩带安全帽。
5、施工人员严禁站在施工机械操作范围内,以免机械伤人。本回答被网友采纳
相似回答