你这问题。。让我很纠结。。高速电梯的我不懂。送风就是楼梯间和前室的加压送风井。这个是依据楼的属性(一类还是二类)然后确定是否要正压送风,假如要送,那么。就是依据规范GB50045-95中的8.3.2确定,里面有公式。。或者你去载个电子版。一般现在都是查表确定就可以了。
这是确定了总风量。然后一般井道里面我们以8-10M/s的风速去确定井道的尺寸。
排烟井道。没什么太大要求。因为你在排烟管中就限定了风速。所以。可以达到保证排烟井道的要求。
风速对墙的风压?你算这个干吗。。怕墙会倒么?晕死。。没必要啊。你要算全压选机型的话也不是这么选的。。
手打。求分。。不懂再问。,。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考