自建民房,房屋为底上两层,东西跨度13.2米,南北一层为7米,二层为8.2米,比一楼出来1.2米得挑梁。一层是东西连通的,一层高3.6米。二层高3.2米。一楼楼顶中间有三根南北大梁,每3.2米一根,梁为:50乘以24的。下面没打圈梁和钢筋柱,只打了上圈梁30乘以24的。二楼在梁上为承重墙。请问这样可以吗?有什么更好的建议?
每3.2米一根,下面没打圈梁和钢筋柱。意思是一层楼顶的大梁间距为3.2米。一层地基没有打底圈梁。即大梁南北跨度7米,东西间隔3.2米。大梁南北两头与上圈梁相连。没设抗震要求。房屋本身安全吗?
追答如果这样,梁截面高度太小,最低满足L/12的要求,一般取L/10(L梁跨度)及700mm,宽度相应变大。为了结构的整体性建议基础应设置圈梁,梁两端部加构造柱,其它部位可不设置构造柱。