多谢!!请问接220怎样才能输出100V
追答只有这么几个抽头,无法组合出100V。
你只能拆掉铁芯,按计算值把380V的线圈拆掉一定匝数,达到220V/100V的变比。
多谢!这下麻烦了对你说的去线圈匝数不懂啊,还是要谢谢你!!!
追答呵呵 啥事都有第一次。
拆一次就知道是咋回事了。380V的线圈一般在外层,线径细;110-24-6V的线圈一般在里层,线径粗。如果粗线在外层,就好办了
铁芯一般都浸漆了,需要加热软化以后,趁热把铁芯一片一片拆下来,第一片是最难拆下来的,越拆就约松了。拆的时候,不要碰上漆包线。
先拆掉几十匝,回装,测试变比,跟以前的变比对比,就知道380/110v的变压器改成220/100V需要拆掉多少匝了。再拆下去相应匝数(别忘记第一次拆掉的那些匝数),回装就OK了。
如果粗线在外层,就更容易了。查6V绕组有多少匝,估计也就100匝以内,算出 匝/伏数,就可以知道380V线圈一共有多少匝,需要拆掉多少匝了。
多谢!!!可以留下QQ以便请教!?
多谢!!请问接220怎样才能输出100V
追答直流如果电流不大可以用倍压整流
如果要交流有可以在次级加绕组,如果不要求市电隔离可以在初级抽头,但需要一些经验
多谢!能不能说的详细些?如果我用63V接100V设备会寻坏设备吗?
追答一般不会损坏设备,但设备不能正常工作,不知道你设备多大功率,可以用调压器将220v直接调到110v供设备,500w的调压器淘宝上70~80元
本回答被提问者采纳多谢!!请问接220怎样才能输出100V
追答输出各组电压可以串联63.5+13.85+3.46=80.81伏交流电。不能得到100V 。如果用电设备用直流电 ,桥式整流器整流电容滤坡,可以得到80.81×1.414=114.265V。100伏直流电负载可以使用。