钢筋植筋深度怎么计算啊 12和14的钢筋在混凝土上面植筋深度一样吗

如题所述

不一样,受拉区植筋深度:10d、150mm,取较大值;受压区植筋深度:7d、100mm,取较大值;d为植筋直径。

在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。在插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术

扩展资料:

采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土强度等级应按现场检测结果确定。当采用HRB335级钢筋种植时,原构件的混凝土强度等级不得低于C15;当采用HRB400级钢筋种植时,原构件的混凝土不得低于C20。

混凝土中的孔隙水通常是碱性的,根据Pourbaix图,钢筋在pH值大于11时是惰性的,不会发生锈蚀。空气中的二氧化碳与水泥中的碱反应使孔隙水变得更加酸性,从而使pH值降低。

从构件制成之时起,二氧化碳便会碳酸化构件表面的混凝土,并且不断加深。如果构件发生开裂,空气中的二氧化碳将会更容易进入混凝土的内部。通常在结构设计的过程中,会根据建筑规范确定最小钢筋保护层厚度,如果混凝土的碳化削弱了这一数值,便可能会导致因钢筋锈蚀造成的结构破坏。

参考资料来源:百度百科--植筋

参考资料来源:百度百科--钢筋混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09

<<国家标准混凝土结构加固设计规范GB50367-2006>>规定,化学植筋植入深度是15D,


化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。化学法植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。

第2个回答  2011-10-01
技术要求:建议对植筋胶材料(包括植筋胶枪)采用进入我国市场的国外产品,钻孔设备,根据施工单位情况自定。植筋胶材料除满足轴向拉拔测试以外,还应具备相关认证:抗震性能报告,室温下的长期性能,高温下的长期性能,冻融测试报告,孔中湿度的影响。对于采用不同植筋胶施工,均应在全面施工前做植筋锚固强度试验。因目前市场植筋材料较多,植筋深度不一致,为保证施工质量,现按欧洲规范2植筋理论进行设计,埋深采用表A-1进行。若基材厚度不允许,可提交设计进行深度确认。植筋采用的钢筋,无特殊要求均采用II级钢筋,并要求采取机械切断,端面不允许采用氧割。钢筋植入深度以C30混凝土控制值,高于此标号混凝土,仍按此标号控制,植入深度应扣除混凝土表面剥落层及出现裂缝层。施工单位应配备钢筋探测仪,植筋之前应对结构体内钢筋探测,尽量避免伤及钢筋,植筋应控制对原结构物内钢筋破坏低于15%。植筋施工应控制时机,一般宜在连接部位施工之前进行,避免植入钢筋长期暴露锈蚀,否则要采取防锈措施,必须严格保证植筋与拼接钢筋的可靠焊接。钢筋位置应控制实际值与理论设计值小于1cm,并要确保设计要求的保护层。



?t=1317429165098
第3个回答  2011-09-30
不一样。深度是钢筋直径的10倍
第4个回答  2011-09-30
主要是看植筋的胶水,一般打孔深度是10D左右
相似回答